请教同仁一个节能问题
g29538
g29538 Lv.3
2007年03月18日 19:41:17
只看楼主

对于一层为不采暖车库的居住建筑,地面及围护结构耗热量应当如何计算?换气体积是按V0,还是按采暖部分的体积X0.6?不采暖部分的围护结构是否计算在内?地面是否不计算,只计算一层顶板耗热量?另外对于坡屋顶应当如何计算屋顶板耗热量?谢谢指教!

对于一层为不采暖车库的居住建筑,地面及围护结构耗热量应当如何计算?换气体积是按V0,还是按采暖部分的体积X0.6?不采暖部分的围护结构是否计算在内?地面是否不计算,只计算一层顶板耗热量?另外对于坡屋顶应当如何计算屋顶板耗热量?谢谢指教!
免费打赏
颜柳春天
2007年03月18日 22:03:37
2楼
只计算采暖房间的外围护结构
回复
yws19820501
2007年03月22日 18:55:59
3楼
地面不计算,只计算一层顶板耗热量
坡屋顶好像一般就简化成平屋顶计算了!
回复
he.hoho
2007年03月22日 19:05:51
4楼
不采暖车库不做计算,但必须考虑上库上部顶板有传热,需要做保温处理;在实际设计过程中,虽然车库不采暖,但外墙还是必需采取保温措施,或是增加墙厚;
对于平屋顶只计算屋顶的面积即可,若是坡屋顶,且保温做在坡屋顶上,需要计算坡屋顶的当量面积!
回复
g29538
2007年03月23日 13:17:06
5楼
谢谢,体形系数的Fo和Vo只计算采暖部分的吗?坡屋顶的当量面积如何计算?
回复

相关推荐