刚做了一个人防安装工程,经过了验收,有几点经验供大家参考:1、防爆波阀门的安装方向箭头一定要对着冲击波来的方向,包括手动密闭阀的方向也一样。2、防爆波阀门的安装位置一定要靠近隔爆墙20公分内。3、战时部分风管虽然图纸上说不需安装,但实际验收时滤毒室内风管(除设备)还是要安装的。4、密封测量管需安装。5、通风信号控制箱的按钮的活门要灵活,不能锈死。6、穿过隔爆单元的隔墙两边都要安装铜质闸阀或防爆阀门,消防管道可用信号闸阀代替闸阀。
1、防爆波阀门的安装方向箭头一定要对着冲击波来的方向,包括手动密闭阀的方向也一样。
2、防爆波阀门的安装位置一定要靠近隔爆墙20公分内。
3、战时部分风管虽然图纸上说不需安装,但实际验收时滤毒室内风管(除设备)还是要安装的。
4、密封测量管需安装。
5、通风信号控制箱的按钮的活门要灵活,不能锈死。
6、穿过隔爆单元的隔墙两边都要安装铜质闸阀或防爆阀门,消防管道可用信号闸阀代替闸阀。