谁该为此次事故负责?
mo
mo Lv.5
2007年03月17日 16:24:12
只看楼主

事故经过:2007年3月7日10点左右,生产车间内有一工人在操作设备时,不小心把相线触到了机械外壳而发生短路现象,短路的瞬间工厂总开关跳闸,全厂停电,直接经济损失5万元。 初步原因分析:工厂配电系统共为四级如图所示 从图中分析,设备发生故障时,四级、三级、二级开关均没有发生保护性跳闸,而越级到一级开关直接跳闸保护,一级开关为万能式断路器(有短路保护功能),二、三、四级开关均无短路保护功能,所以末端设备一旦发生短路,总开关就会直接跳闸,而导致全厂停电。

事故经过:2007年3月7日10点左右,生产车间内有一工人在操作设备时,不小心把相线触到了机械外壳而发生短路现象,短路的瞬间工厂总开关跳闸,全厂停电,直接经济损失5万元。 初步原因分析:工厂配电系统共为四级如图所示 从图中分析,设备发生故障时,四级、三级、二级开关均没有发生保护性跳闸,而越级到一级开关直接跳闸保护,一级开关为万能式断路器(有短路保护功能),二、三、四级开关均无短路保护功能,所以末端设备一旦发生短路,总开关就会直接跳闸,而导致全厂停电。
免费打赏
jun984
2007年03月22日 08:39:51
72楼
1、电工负误操作责任。
2、开关越三级跳闸,设计、安装人员应从实际情况分析,确定它们的责任。
回复
mo
2007年03月22日 09:47:51
73楼
现在事情有个结果了:一,设备自带配电保护装置不完整(设备商负40%责任)、二,施工单位使用不合格塑壳开关(施工单位负40%责任、三,厂方生产工人违规操作(厂方负10%责任)、四,监理失职(负10%责任)。
回复
0207095
2007年03月22日 10:18:45
74楼


应该做耐压实验、工频实验、短路实验等
回复
mayl
2007年03月22日 11:29:00
75楼
相关设计院与甲方没有进行设计会审,与设计方无关,应由操作人员和管理人员负责。呵呵
回复
zb8242
2007年03月22日 11:45:02
76楼
什么开关没有短路保护功能保护?除非是隔离开关和负荷开关,所有的断路器均有短路保护功能.看来是设计的问题,不过电气人员应该发现问题提出整改意见,否则也有一定责任
回复
zhoushu8
2007年03月22日 12:28:43
77楼
主要责任在公司领导,他没有委派合格的总工程师来负责电气技术.这么重要的配电设备,没有好的设计\监理\验收\运行监督检验制度,说明领导心目中没有安全生产意识.他根本瞧不起这一块,没有投入人力物力,当然他应负主要责任

次要责任是单位的总工程师,自己对电气一窍不通,却不委派一个配电技术行家,至少没有对配电系统合理性进行评估,供电可靠性不够和缺短路保护,严重违反两条强制性条文,却没有发现,总工程师眼里也缺乏安全意识,也只对他自己的专业重视,藐视其他专业,说明他不称职.不能做总工,当他自己的专业负责人还差不多.

再次要责任的人是主管配电系统的现场技术人员.他负责配电系统,却不懂配电,平时就不检查,没有发现事故隐患,没有检查设计合理性和设备的合格性.

电工,基本不应该负太大责任,顶多就是粗心,违反操作规程,不小心将火线碰到外壳,这是最常见的失误,分开关是应该跳闸的,总开关不应该那么容易就跳.责任完全不能由他负责.非要负责,顶多负责短路烧黑了那台设备外壳.其它的开关越级跳,不是他的能力能预见得到的,他甚至可以向单位索赔,索赔理由一是短路分开关不跳闸起火吓坏了他,要精神赔偿,索赔理由二是单位没有配备良好的安全施工环境,漠视职工生命安全,让职工在没有安全防护的情况下带电作业,开关也没有漏电保护装置.单位必须赔偿电工的身体伤害损失

这工程完全不合格,图纸我没看,但可以肯定,首先是开关质量有问题,总开关要跳,必须要很大的电流才行的,一般分开关短路,短路电流达不到让总开关跳的地步的,
另外,这工厂至少是二级负荷了吧,怎么没有备用电和保证供电连续性的措施??至少就违反强制性条文的规定的
回复
xiaoaozhon
2007年03月22日 13:08:51
78楼
都有毛病
回复
wxdchgs
2007年03月22日 15:14:55
79楼
“工人在操作设备时,不小心把相线触到了机械外壳而发生短路现象”
操作设备时为什么能把相线触到了机械外壳?你处的设备操作这么不安全吗?电工和设计人员有不可推卸的责任。没出人命就是万幸了。
回复
雨霖铃
2007年03月22日 16:59:58
80楼



说得好。还有你表述不清,到底是维修电工还是普通员工。
回复
duzh
2007年03月22日 17:51:55
81楼
责任可以肯定是电工的:
1。如果是在检修中出此事故,那么电工没有完全贯彻执行挂牌上锁制度,罪责难逃。
2。如果是检修后,送电是出此事故,那么电工在检修后没有测量对地绝缘,责任难免。
3。电工发现保护、设计问题没有提出,不称职。
回复

相关推荐

APP内打开