问题二:假设地下车库发生火灾,有哪些设备投入运行?顺序如何?地上楼层有无动作?

回答:请问主考官地下车库是机动车库还是非机动车库,面积是否大于2000平方米?车库上层是何建筑物?

主考官:为地下汽车库,面积6000平方米,300辆车,地面商店。。

答:对照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》该车库应为II类,耐火等级不小于二级,可以分三个防火分区。
火情时,一、感温探测器报警---启动排烟装置(含排烟口、防火阀)及楼梯正压送风机---停新风机及空调送风机--关闭防火卷帘门---切除非消防电源---切换应急疏散照明--联动消防广播(至上下及相邻层)播放疏散通知。使用现场手提灭火器及水喉灭火---消火栓泵工作。
二、 喷淋头爆裂---水流指示器工作---湿式报警阀报警---压力开关启泵---喷淋泵工作。均应提供返馈信号。
应急时可以直接按设在车库内的手报装置---声光报警装置工作,流程如火情一。
根据业主的投资意向,有在汽车库设清水--泡沫系统、低倍沫灭火系统及气体灭火等方式。

先简单的说这些,不知楼主能否满意。其他问题我空了慢慢来解答。。。不清楚的地方给我留言。



回复
扮猪吃老虎
2007年03月28日 16:01:57
4楼
fdx2112

厉害!!!
回复
huangmuyangren
2007年03月29日 08:34:18
5楼
5楼回答得很全面,第5题怎么答,能否告之?
回复
fdx2112
2007年03月29日 14:47:43
6楼
问题三:高层消防系统在什么情况下加稳压泵?

答:《高规》中的7。4。7。2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0。07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最不利点静水压力不应低于0。15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
7。4。8。1增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s:对自动喷水系统不应大于1L/S。

稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵,在稳高压系统中,和消防泵安装在同一水泵房内;在临时高压给水系统中,稳压泵也可安装在屋顶水箱间内。

简单的说:高位水箱设置高度难以满足高规7.4.7.2条的要求.这时就需要设置稳压设备了。

回复
fdx2112
2007年04月01日 21:12:12
7楼
问题四:简述火灾发生后消防全过程!

这道题要针对性的回答比较难.因为概念不清,是高层建筑还是厂房,是住宅还是写字楼...各类灭火救援方式都不一样.都应有相关"应急预案"火情时应及时扑救,及时报警,"早报警,少损失".
我提供点资料不知有无帮助,好让楼主有针对性去整理上述问题.

 一、火灾定义和分类
(一)火灾的定义
根据国家标准GB5907—86《消防基本术语第一部分》,将火灾定义为:在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
(二)火灾的分类
根据国家标准GB4968—85《火灾分类》的规定,火灾分为A、B、C、D四类:
(1)A类火灾:指固体物质引起的火灾。固体物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬,如木材、棉、毛、麻、纸张等。
(2)B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体物质火灾,如汽油、煤油、乙醇、沥青、石蜡等引起的火灾。
(3)C类火灾:指气体火灾,如煤气、天然气、液化气、石油气等引起的火灾。
(4)D类火灾:指金属火灾,如钾、镁、钛、铝镁合金等引起的火灾。
二、热传播的几种途径
火灾发生、发展的整个过程始终伴随着热传播过程,热传播是影响火灾发展的决定性因素。热传播有三种途径,即热传导、热对流和热辐射。
(一)热传导
热量通过直接接触的物体,从温度较高部位沿着物体传递到温度较低部位的过程,叫热传导。
一般说来,固体物质是强的热导体,液体物质次之,气体物质较差。金属材料为优良热导体,非金属固体多为不良热导体。导热系数愈大、厚度愈小、传导的热量愈多。
(二)热对流
热通过流动介质,由空间的一处传播到另一处的现象,叫做热对流。热对流是影响初期火灾发展的最主要因素。
(三)热辐射
以电磁波形式传播热量的现象,叫做热辐射。通过热辐射传播的热量与火焰温度的四次方成正比,因此,当火灾处于发展阶段时,热辐射成为热传播的主要方式。
三、灭火的基本原理
根据燃烧的基本条件要求,任何可燃物产生燃烧或持续燃烧都必须具备燃烧的必要条件和充分条件。因此,火灾发生后,所谓灭火就是破坏燃烧条件使燃烧反应终止的过程。
灭火的基本原理可以归纳为四个方面,即冷却、窒息、隔离和化学抑制。前三种灭火作用主要是物理过程,化学抑制是一个化学过程。
(一)冷却灭火
对一般可燃物而言,它们之所以能够继续燃烧,其条件之一就是它们在火焰或热的作用下,达到了各自的着火温度。因此,对于一般可燃固体,将其冷却到其燃点以下;对于可燃液体,将其冷却到闪点以下,燃烧反应就会中止。用水扑灭一般固体物质的火灾,主要是通过冷却作用来实现的,水能够大量吸收热量,使燃烧物的温度迅速降低,最后导致燃烧中止。
(二)窒息灭火
各种可燃物的燃烧都需要在其最低氧浓度以上进行,低于此浓度时,燃烧不能持续。一般碳氢化合物的气体或蒸汽通常在氧浓度低于15%时不能维持燃烧。用于降低氧浓度的气体有二氧化碳、氮气、水蒸气等。通过稀释氧浓度来灭火的方法,多用于密闭或半密闭空间。
(三)隔离灭火
可燃物是燃烧条件中的主要因素,如果把可燃物与引火源以及氧隔离开来,那么燃烧反应就会自动中止。火灾中,关闭有关阀门,切断流向着火区的可燃气体和液体的通道;打开有关阀门,使已经发生燃烧的容器或受到火势威胁的容器中的液体可燃物通过管道导至安全区域,都是隔离灭火的措施。这样,残余可燃物烧尽后,火也就自熄了。
此外,用喷洒灭火剂的方法,把可燃物同氧和热隔离开来,也是通常采用的一种灭火方法。泡沫灭火剂灭火,就是用产生的泡沫覆盖于燃烧液体或固体的表面,在冷却作用的同时,把可燃物与火焰和空气隔开,达到灭火的目的。
(四)化学抑制灭火
物质的有焰燃烧中的氧化反应,都是通过链式反应进行的。碳氢化合物的气体或蒸汽在热和光的作用下,分子被活化,分裂出活泼氢自由基H·,H·与氧作用生成H·、OH·、O·等自由基成为链式反应的媒介物使反应迅速进行。对于含氧的化合物,燃烧的速度决定于OH·的浓度和反应的压力,对于不含氧的化合物,O·的浓度决定了燃烧的速度。因此,如果能够有效地抑制自由基的产生或者能够迅速降低火焰中H·、OH·、O·等自由基的浓度,燃烧就会中止。许多灭火剂都能起到这样的作用,如干粉灭火剂,其表面能够捕获OH·和H·使之结合成水,自由基浓度急剧下降,导致燃烧的中止。


回复
hdh6709
2007年04月02日 16:38:32
8楼
干将厉害!!!佩服佩服啊!!!!还有几个等待回答中!!!
回复
fdx2112
2007年04月03日 10:02:33
9楼


问题五:排水管接入主干管的最低高差是多少?
本人不明白是什么意思,也无能为力。
我来回答第六题吧。。
回复
fdx2112
2007年04月03日 10:19:07
10楼
问题六:如何与监理协调工作!(

回答:首先要规范业主行为,是“三制”(项目法人负责制、合同管理制、工程监理制)良性发展的先决条件,是工程建设项目实施的必要条件。其次明确监理单位的权利问题也即监理工程师的权利问题,是一个较为敏感的话题,容易引起监理单位与业主之间及承包商之间的矛盾。处理不好,势必造成工程管理的混乱。因此,关于监理工程师的权利,应在工程建设监理合同中作出明确规定,并从以下几个方面予以区分:
1。监理工程师的决定权

主要有:1)在工程承包合同议定的价格范围内,工程款支付的审核、签认;2)结算工程款的复核与否定,没有监理工程师的确认,业主不得支付工程款;3)对索赔事项的审核,确认;4)对设计、施工总包单位选定的分包单位的批准或否决。

2。监理工程师的审批权

主要有:1)审批承包商的施工组织设计或施工方案;2)发布工程施工开工令、停工令、复工令;3)对工程中使用的材料、设备施工质量检验;4)对施工进度进行检查、监督,对工程实际竣工日期提前或延误期限的签定。

3。监理工程师的建议权

1)对工程建设相关事项和工程设计的建议权,而不是自主对发现的这一问题进行变更。

2)要告诉承包商干什么,而不是怎么干。

3)对不合格的承包商向业主提出撤换的建议权。
我认为明确和了解监理的权利义务,才能有效的和监理沟通。解决好实际问题,有效提高全方位服务意识,而不仅仅是对承包商的监督。