平屋面上的炉渣找坡层是否可以与苯板保温层位置调换,一般我们常规作法是找坡层在下面,保温层在上面,时候可以颠倒一下,请教各位高手
平屋面上的炉渣找坡层是否可以与苯板保温层位置调换,一般我们常规作法是找坡层在下面,保温层在上面,时候可以颠倒一下,请教各位高手
2楼
倒置式屋面是保温层与防水层交换,炉渣找坡层与苯板保温层位置调换没听说过
回复
3楼
找坡分为结构找坡和建筑找坡。
回复
4楼
那估计没多大的用
回复
5楼
!!!我以前也是搞设计的但我换行了,我是宁波象山人,现在经营一家建材公司,这不是换了也来再看看顺便认识一下交交朋友,在外靠朋友关照的啊。楼主好,大家好,我处有瓦片(玻纤瓦)(平板瓦),防水卷材,保温材料等.地暖设备,通风设备,认识一下,谢谢.也能了解一下产品做下比较(全过供货).事成后不亏待.
回复
6楼
不应该颠倒的,找坡层就是为了坡,给屋面排水一个排水坡度,防止屋面长时间积水渗入到保温层,降低保温效果.如果倒过来做,保温层之间的板材间会有缝隙.铺不严实.
回复
7楼
好像不能换:
1,前辈的设计是有一定的科学根据的,他们又不是喝稀饭的,不会随便乱设计。
2,个人意见,一般是先找坡再保温,可能跟热学有关,如在特定的时间按照反常的顺序施了工,然后在特定的温度下出现结构拉裂现象是很正常的。
以上鄙见仅做讨论。
回复
8楼
哎,,,施工阵麻烦
回复
9楼
在新疆一般的做法是120厚18-21KG苯板错缝铺设,再1:12水泥珍珠岩找坡,再后30MMC20砼找平.没有反做的,我认为有缝隙并且工艺不允许.
回复
10楼
我前段时间经历的工程,先在结构上处理的,后面又在建筑上处理的.效果还不错
回复
11楼
结构找坡具体怎么做啊
回复