有审图的提出消防稳压泵吸水管上加Y型过滤器,有这个必要吗?
有审图的提出消防稳压泵吸水管上加Y型过滤器,有这个必要吗?
2楼
我认为没有必要,吸水管要求尽可能减小水损,感觉加上过滤器增加水损,有可能因此使水泵产生气蚀。所以我认为消防泵及稳压泵不应加上过滤器。
回复
3楼
我也认为没有必要,一旦过滤器堵塞,稳压泵无水运行的话,更加麻烦!!!
回复
4楼
泵貌似都要加过滤器吧???
回复
5楼
这样的问题,我还没有遇到过,请高手指明!!!
回复
6楼
消防泵上是要加的,但稳压泵,没见过,请高手指教
回复
7楼
和循环水合用的水池我加了过滤器,
小区的话我认为没有必要加吧,单独的消防水池如果水质能保证的话,我认为可以不加,否则还是加个的好
回复
8楼
消防泵要装的,稳压泵的话就不必要了吧!
回复
9楼
我怎么在规范上找不到了呢 ?
哪啊 ?
谢谢。
回复
10楼
稳压泵前应该不用加的吧
做过的工程还没遇到过这种情况
回复
11楼
从水箱出来的,要加的,可果是喷淋更在加了,水箱里杂质多!
回复