各位专家,我现在碰到一个问题,一个工地的竖井,长处35米,圆形R=2500mm,施工单位是从下往上打导洞R=1000mm,但是安全部门到工地检查后下通知书,要求施工单位改变施工方案,改为由上往下打,作为业主不太清楚的小弟,恳求专家提出宝贵意见.谢谢.
各位专家,我现在碰到一个问题,一个工地的竖井,长处35米,圆形R=2500mm,施工单位是从下往上打导洞R=1000mm,但是安全部门到工地检查后下通知书,要求施工单位改变施工方案,改为由上往下打,作为业主不太清楚的小弟,恳求专家提出宝贵意见.谢谢.
32楼
第一,注意安全
第二,施工工艺
回复
33楼
在水利工程中比较多的是从下往上打,下面的水平段已经打通了方便出渣,也有因为水平段太长,为了通风的需要,在适当的地段打竖井,出渣线路太远,采用从上往下打的方法
回复
34楼
了楼主的帖子,不由得精神为之一振,自觉七经八脉为之一畅,七窍倒也开了六巧半,自古英雄出少年,楼主年纪轻轻,就有经天纬地之才,定国安邦之智,古人云,卧龙凤雏得一而安天下,而今,天佑我大中华,沧海桑田5000年,中华神州平地一声雷,飞沙走石,大舞迷天,朦胧中,只见顶天立地一金甲天神立于天地间,这人英雄手持双斧,二目如电,一斧下去,混沌初开,二斧下去,女娲造人,三斧下去,小生倾倒.得此大英雄,实耐之幸也,民之福也,怎不叫人喜极而...
~~~~~~~~~~~~~~~~正反同时施工,小湾水电站压力管道竖井为例!
回复
35楼
我觉的怎么都可以,但是从小往上,在施工进度上能够保证.
回复
36楼
反井钻机先自下往上打个导洞 然后自上往下扩挖,我是施工单位的
回复
37楼
从安全的角度当然是从上往下打,但是我记得很简单的道理应该是看地质情况吧!如果地质好的话从下向上打应该会批准的,规范也没说过只许从上向下打;
本来就有三种方法,从下\从上\两头开始打,实际情况就如上面有人提的,从上向下打安全性较高,但是抽水\出渣都是难题,一个工地有多少时间可以给你解决难题,一直是难题还想不想赶工期,施工的意义就是用最安全,最简洁,最经济的方法,地质好从下向上打,如果地质不好,那只有从上向下打;没有选择
回复
38楼
多看资料,具体问题具体分析,因地制宜,因物制宜,因人制宜,正井法反井法皆可,但一定要按相应章法做事。
回复
39楼
真如雷灌耳啊......不过,评书不错.
回复
40楼
因为竖井较短,且直径小,我觉得从上向下挖比较好,如果竖井底部有支洞相通,从底部少挖一点,实际正井挖的很少,效果更好,对于专业队伍来说,小儿科一个!
回复
41楼
主要看围岩的情况,才35m,应该从上往下打也不算难,我现在正在施工的竖井86m都是从上往下正导井施工的!
回复