高原户内中压真空断路器选型
ananda007
ananda007 Lv.2
2007年03月16日 13:26:31
来自于断路器
只看楼主

GB311.1标准只适用于海拔4000米以下,现4000米以上似无标准可行。请教高人如何处理高原户内中压真空断路器的选型,特别是在海拔4000米以上的使用环境。

GB311.1标准只适用于海拔4000米以下,现4000米以上似无标准可行。请教高人如何处理高原户内中压真空断路器的选型,特别是在海拔4000米以上的使用环境。
免费打赏
jk_00
2007年03月16日 13:55:38
2楼
有这样的地方吗?是哪里?
回复
ananda007
2007年03月16日 14:07:22
3楼
看看西藏海拔4000米的羊八井升牙站
回复
lin053931
2007年03月16日 19:36:25
4楼
的确是个问题,找正泰或德力西等厂家定做应该就可以了吧!
还有就是降额使用,这只是我的建议,我也没搞过。
回复
lpue
2007年03月17日 08:27:48
5楼


不是我说了,在我多年的工作经验中,这两个厂子有点靠我住啊.从电器元件的质量上我对这两个厂了一点信心也没有.
回复
dlzjyuhj
2007年04月03日 21:29:17
6楼
在海拔4000m、大气压力60kPa的地区,应选用高原型整体真空断路器、旋转式隔离开关、电流互感器,如:ZN65A-12G、GN30-12G、LZZBJ1-10YW1等元件。它们的绝缘要求和电气性能均能满足在高原地区运行的要求,保证其良好的绝缘水平。
回复
成套毛毛
2007年04月04日 09:57:07
7楼

请问你的认为,那些厂家坐的好一些,让你有信心呢,天水长城,西高,天开,上气,还是国外品牌
回复
xinmei1227
2008年02月29日 21:46:30
8楼
我也正在找,找不到呀,哪位有呀?
回复
sbudng_06
2008年11月10日 21:43:09
9楼
在没有找到对应的高原型时,降低额定电压和容量等级使用,也是一个办法。
回复
ykmyy
2008年11月11日 20:57:33
10楼
找云南开关厂吧,他们有做高原型开关柜的经验,丽江玉龙雪山,四川天路电网等工程都是海拔4000米
回复
2004.tao
2008年11月12日 22:34:02
11楼
高原型开关设备主要考虑两个问题:
1、绝缘修正;
2、温升修正。
从运行经验来看,绝缘修正是最主要的。
参照GB311.1修正系数,进行修正,只有24KV电压等级的开关设备才能满足海拔4000米要求:
1)工频65KV/1min
2)冲击:125KV
回复

相关推荐

APP内打开