水表选用及安装问题求解!!!
wing2_sky
wing2_sky Lv.2
2007年03月16日 10:37:15
只看楼主

现在回用水管上安装计量水表。厂方回用水管为DN150,回用泵参数为200m3/h,20m,18.5kw则选用的水表口径为DN200,这样是否可以?水表前后是否都要装阀门?以蝶阀取代闸阀可不可以?请大家指点。

现在回用水管上安装计量水表。
厂方回用水管为DN150,回用泵参数为200m3/h,20m,18.5kw
则选用的水表口径为DN200,这样是否可以?
水表前后是否都要装阀门?以蝶阀取代闸阀可不可以?
请大家指点。
免费打赏
somebody665
2007年03月17日 15:31:13
2楼
工厂内水表安装,一般用旁通式方法安装:

表前后各一个阀门,旁同管上一个阀门。旁同管与主管同经。
回复

相关推荐