穿层柱的处理
lukx
lukx Lv.7
2012年09月08日 16:26:17
只看楼主

现在的高层办公、酒店等建筑,一般要求入口门厅的层高比较高,基本上是2层甚至3层通高!局部部分框架柱就变成了跨层柱(穿层柱),在计算中很容易忽视这些问题。为了结构的安全,一般要求对穿层柱进行性能化设计,提高抗震性能。需要审查的项目,专家都会提出此项加强措施。大家一般怎么考虑的,希望大家提点建议!我正在做这种项目,说法很多,望大家不吝赐教!

2012年09月11日 20:50:59
12楼
模型柱法计算配筋,学习了,去瞧瞧
回复
skysunbin
2012年09月12日 08:56:42
13楼
首先还是要看长细比,如果长细比超了,对柱的抗震构造措施提高一级以保证其安全性!此处的剪切破坏严重,箍筋还是应当全高加密!
回复
wlkxdd26
2015年01月19日 09:55:30
14楼
穿层柱有satwe计算得到的内力需要与同一楼层不穿层柱进行分配吗?
回复
星辰长风
2015年08月24日 16:30:45
15楼
取消越层所有梁板,合并为一层进行验算
回复
飞哥飞哥
2015年09月21日 14:07:33
16楼
我正在做这种项目,说法很多,望大家不吝赐教!
回复
孙中平
2015年09月21日 20:17:22
17楼
有时间好好学习下
回复
lbjqm
2015年09月22日 16:38:05
18楼
这种结构应该不少吧,比如一些厂房,层高很高,中间有个夹层,另外柱子就都成穿层柱了
回复
fennyfyp
2015年09月23日 13:33:46
19楼
长细比太大的,可以单独拿出来另外计算,
其他的只要模型当中计算长度取得对,软件的结果是可以相信的
回复
lvwang3811
2015年09月23日 17:26:16
20楼
进来看看,学习学习。
回复
huanyu_830615
2016年10月08日 10:40:17
21楼
谢谢楼主无私分享
回复

相关推荐

APP内打开