穿层柱的处理
lukx
lukx Lv.7
2012年09月08日 16:26:17
只看楼主

现在的高层办公、酒店等建筑,一般要求入口门厅的层高比较高,基本上是2层甚至3层通高!局部部分框架柱就变成了跨层柱(穿层柱),在计算中很容易忽视这些问题。为了结构的安全,一般要求对穿层柱进行性能化设计,提高抗震性能。需要审查的项目,专家都会提出此项加强措施。大家一般怎么考虑的,希望大家提点建议!我正在做这种项目,说法很多,望大家不吝赐教!

2012年09月09日 05:31:49
2楼
这样的问题在实际工程中是很常见的,处理时只要按照实际情况进行计算就可以了,现有的结构设计计算程序完全可以解决该问题,如果有边梁,问题就更简单了。有研讨的价值吗?
回复
天柱
2012年09月09日 06:19:10
3楼
如果造成细长柱(Lo/h>30)的话,要用模型柱法计算配筋,见王依群《混凝土结构设计计算算例》中国建筑工业出版社2012年8月书中理论、计算程序及算例的介绍。
回复
zjxuhappy
2012年09月11日 09:27:24
4楼
模型柱法计算配筋,学习了,去瞧瞧
回复
klj0930
2012年09月11日 11:03:52
5楼
回复
evilcamel
2012年09月11日 11:27:40
6楼
mark,有时间来拜读
回复
zhaominlou
2012年09月11日 11:43:38
7楼
回复
lsmbin
2012年09月11日 14:31:40
8楼
越层柱工程上应该不少吧,没听说因为越层柱而提高抗震性能的,按实际在模型里输入就可以,PKPM里面可以实现的。
应该注意的是:1.计算配筋时不能用楼板刚性假定;2.如果有虚梁跟柱相连(如用虚梁建悬挑板)时,要手工干预柱的计算长度系数,否则程序会不认作越层考虑;3.配筋在越层处应该按上下楼层取大值配筋4.箍筋加密区不同于普通柱,一般图方便全长加密。
回复
yhbzdn
2012年09月11日 18:24:10
9楼
穿层柱往往同楼板不连续同时出现
作为判别结构体型超限的其中一个条件而已
回复
zbwork1
2012年09月11日 18:38:44
10楼
我正在做这种项目,说法很多,望大家不吝赐教!
回复
zq3463
2012年09月11日 19:07:07
11楼
求解
回复