现有一商住楼,地下2层,一到四层为商场,四层以上有四栋十八层住宅,为一类高层。地下室消防设备总容量为242.9KW;商场消防设备总容量为274KW;住宅消防设备总容量为268.9KW.消防设备总容量为784.9KW。设置一台应急备用发电机组做为备用电源。是否设置800KW的发电机?不知道该如何计算发电机容量。那位高手指教!
都是装机容量的话,柴发肯定不需要这么大。排烟风机不会一起开启 但现在设计时,一般这个系数也不会选太小 个人估摸着600左右的足够了
回复
3楼
你这是一、二线城市吧,供电可靠性应该很高的。选应急电源=必要的消防用电+疏散通道、消防楼梯、商场、走廊,通道、电梯等候厅等应急照明(照度以满足辩别障碍物要求)设施用电。应该不会很大的。
回复
4楼
还要看确保符合的用量,哪个大选哪个,还要乘以一个系数,因为不可能全部防火分区同时着火的吧,
回复
5楼
所有设备不是同时投入,就算有设备都投入,每台设备消耗功率不一定同时达到最大值,所以计算变压器容量时需要乘以一个需要系数和一个同时系数,784.9*0.8*0.9KV.A=565KV.A
回复
6楼
学习
回复
7楼
正解
回复
8楼
敢问下,同时系数和需要系数怎么选取呀,本人刚进入电气设计行业,资历浅薄,请前辈赐教!
回复
9楼
应急发电机容量大于消防总负荷百分之二十,或等于消防设备总负荷.
回复
10楼
消防泵,喷淋泵是一用一备,这个配容足够了。
回复
11楼
这个也要考虑发电机的功率因数和消防设备的启动功率,现在的发电机输出功率因数都在0.5左右,现在发电机设备铭牌上标注的功率都是瞎扯,95年以前发电机标注的基本上是实际功率,消防泵如果是变频启动就不要考虑启动功率。
回复