单位给下达的任务指标.大家给看看合理吗?
wlj990
wlj990 Lv.2
2007年03月15日 20:29:15
只看楼主

我的单位是生产猪肉产品的.我是制冷机房的.领导给下达的任务指标.要求是每天用电量按使用电总数的65%配额给我们.即屠宰一头猪的用电不超过7度计算..现在每天屠宰1800头.用电总额为1.4万度.我想问问大家.那位对数据计算是内行.看看领导下达的指标是否合理啊.如果不合理.那多少算合理啊.谢谢大家了.

我的单位是生产猪肉产品的.我是制冷机房的.领导给下达的任务指标.要求是每天用电量按使用电总数的65%配额给我们.即屠宰一头猪的用电不超过7度计算..现在每天屠宰1800头.用电总额为1.4万度.我想问问大家.那位对数据计算是内行.看看领导下达的指标是否合理啊.如果不合理.那多少算合理啊.谢谢大家了.
免费打赏
烟雨江南
2007年03月17日 00:13:19
2楼
领导的意思是让你们想方设法节能,杜绝浪费。打工第一要领,不要轻易怀疑领导的正确性。
回复
ab223927
2007年03月21日 23:58:11
3楼
不知道你们的制冷设备是什么类型的?制作自控恒温应该可行。