急询“别墅除尘”的相关问题
ajjwinner
ajjwinner Lv.2
2012年09月08日 09:45:45
来自于通风排烟
只看楼主

刚接手一个别墅除尘的项目,从未接触过。别墅地下室一层,地上三层,共四层。需要除尘的总面积为200平方米。将除尘主机置于地下车库中。问题如下:1、如何选择除尘主机?是根据房间吸尘时的风量吗?那么风量按多少算呢? 2、如何选择管道?包括管道材料。管道风速取多少?吸尘口的风速又该取多少?吸尘口采用什么风口?

刚接手一个别墅除尘的项目,从未接触过。别墅地下室一层,地上三层,共四层。需要除尘的总面积为200平方米。将除尘主机置于地下车库中。
问题如下:1、如何选择除尘主机?是根据房间吸尘时的风量吗?那么风量按多少算呢?
2、如何选择管道?包括管道材料。管道风速取多少?吸尘口的风速又该取多少?吸尘口采用什么风口?
fine_2009
2012年09月10日 09:01:11
2楼
你找个做除尘的厂家,按厂家样本做。
回复
snail_yin
2012年09月13日 14:25:08
3楼
同意楼上,我以前做过别墅也是请厂家配合完成的。
除尘系统的好多设计参数都不是取决于面积,而是由吸尘口同时开启的数量决定。如果都要求只有一个口同时开启,不同面积房间管道的口径都一样,就是主机的容量要求大一些。
回复
tomtony
2012年09月20日 10:53:24
4楼
这个具体情况可以问我,别墅除尘系统要综合考虑主机功率、吸尘口数量、管道长度及损失等。
回复