400立球罐水喷污设计图纸,请求斑竹校对
xuegang001
xuegang001 Lv.2
2007年03月15日 20:02:10
只看楼主

下面是我的喷淋布置图,希望大家指教,看看有什么问题吗

下面是我的喷淋布置图,希望大家指教,看看有什么问题吗
540f2834290d6a926d50.rar
13.5 KB
立即下载
免费打赏
ah-wangjun
2007年03月16日 00:57:26
2楼
本斑竹沒有做過此类项目,哪位做过的给点意见。
回复
shuochan
2007年03月16日 08:28:00
3楼
请先对照以下规范条文自查一下是否符合规范
《水喷雾灭火系统设计规范》:
3.2.4 水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形。当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径;当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.7倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。
3.2.5.3 水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求;
3.2.6 当保护对象为可燃气体和甲、乙、丙类液体储罐时,水雾喷头与储罐外壁之间的距离不应大于0.7m。
3.2.7 当保护对象为球罐时,水雾喷头布置尚应符合下列规定:
3.2.7.1 水雾喷头的喷口应面向球心;
3.2.7.2 水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向应相接;
3.2.7.4 无防护层的球罐钢支柱和罐体液位计、阀门等处应设水雾喷头保护。
4.0.6.1 过滤器后的管道,应采用内外镀锌钢管,且宜采用丝扣连接;
5.0.2 水喷雾灭火系统的取水设施应采取防止被杂物堵塞的措施,严寒和寒冷地区的水喷雾灭火系统的给水设施应采取防冻措施。
7.3.1 管道采用减压孔板时宜采用圆缺型孔板。减压孔板的圆缺孔应位于管道底部,减压孔板前水平直管段的长度不应小于该段管道公称直径的2倍。
《石油化工企业设计防火规范》:
第7.9.7条 固定式消防冷却水系统可采用水喷淋或水喷雾等型式;但当储罐储存的物料燃烧,在罐壁可能生成碳沉积时,应设水喷雾。水喷淋可采用喷头、穿孔管或罐顶多齿堰式等淋水型式。
第7.9.8条 储罐的阀门、液位计、安全阀等,当储罐固定式消防冷却水系统采用水喷雾时,均宜设喷头保护;当采用水喷淋时,均宜设喷头、移动式消防冷却水系统等辅助保护。
第7.9.9条 固定式消防冷却水管道的设置,应符合下列规定:
一、储罐容积大于400 m3时,供水竖管宜采用两条,并对称布置,罐顶多齿堰式淋水可为一条;
二、消防冷却水系统的控制阀,应设于防火堤外,且距罐壁不宜小于15m,阀门控制可采用手动或遥控,阀后宜设置带旁通阀的过滤器;
三、控制阀后及储罐上设置的管道,应采用镀锌管。
回复
shuochan
2007年03月16日 08:35:01
4楼
看了一下你的图纸,形式基本正确。
再补充每一圈的大样,支架图(若支撑在球罐上要设备先留支架,因设备要热处理)
喷头形式要一致,以便安装备料!
回复
shuochan
2007年03月16日 08:48:08
5楼
给你传个2000方的图纸
回复
zhjianhua668
2007年03月16日 15:05:13
6楼
&nbsp;河南暖通网—河南中央空调信息网(http://www.kt371.com),不仅是河南最大的暖通交易平台,也是暖通行业最具响力的电子商务网站之一, 河南暖通网—河南中央空调信息网秉承“科技创造价值,信息服务行业”的宗旨,成为信息量大、产品分类广、时效性强、实用性高的行业权威信息门户,是为中央空调及相关暖通行业进行网上采购、销售、合作、代理、招标等打造的完全开放的在线中立服务平台。河南暖通网—河南中央空调信息网是协助制造商、销售商、客户共同进行一系列网上促销及集中采购活动和推广企业形象的理想途径,是国内外暖通空调企业进入中国市场的桥梁和纽带。<BR>作为暖通行业的著名网络品牌,在线展厅覆盖行业全部产品机型,是多家著名制造商的网络展示平台及著名工程承建商特约设备采购信息站点,已有多家企业利用河南暖通网—河南中央空调信息网采购和销售空调设备和配件、安装中央空调工程、寻找经销商、成为人气鼎盛、商人云集的高效率行业贸易社区………<BR>
<P align=left>&nbsp;</P>
回复
frankx2007
2007年03月16日 15:51:35
7楼
请高手给点意见和建议