小弟最近做的一个热水采暖工程,甲方要求在楼内设风盘以供夏天制冷,而且制冷和热水采暖系统合用室外管网,可以这样做吗?采暖用室外管网和制冷用室外管网设计上有什么区别吗?
小弟最近做的一个热水采暖工程,甲方要求在楼内设风盘以供夏天制冷,而且制冷和热水采暖系统合用室外管网,可以这样做吗?
采暖用室外管网和制冷用室外管网设计上有什么区别吗?
2楼
这个采暖工程是由锅炉房为几个分散的比较远子项提供采暖热水的。这些子项的距离最远的有两百多米。
俺心里很是没底,各位大侠有过类似的工程吗?请赐教!
回复
3楼
理论上是可以的,我也做过类似的设计。只要管径够大,问题不是太大。但是要注意热管道需要加固定支架和补偿器。夏季使用时,固定支架很容易结露。还要注意阀门要可靠,切换要方便
回复
4楼
你是否可以理解成这个就是两管制?
回复
5楼
应该可以,按照冷热水管二者最不利因素考虑
回复
6楼
应该可以,注意冷桥、结露问题,锅炉循环温差与制冷机的差异,注意管径与水阻力的匹配。
回复