热水采暖的室外管道和空调系统的室外管道可以合用吗?
whispering
whispering Lv.3
2007年03月15日 17:34:06
来自于中央空调
只看楼主

小弟最近做的一个热水采暖工程,甲方要求在楼内设风盘以供夏天制冷,而且制冷和热水采暖系统合用室外管网,可以这样做吗?采暖用室外管网和制冷用室外管网设计上有什么区别吗?

小弟最近做的一个热水采暖工程,甲方要求在楼内设风盘以供夏天制冷,而且制冷和热水采暖系统合用室外管网,可以这样做吗?
采暖用室外管网和制冷用室外管网设计上有什么区别吗?
免费打赏
whispering
2007年03月15日 17:39:08
2楼
这个采暖工程是由锅炉房为几个分散的比较远子项提供采暖热水的。这些子项的距离最远的有两百多米。
俺心里很是没底,各位大侠有过类似的工程吗?请赐教!
回复
shengqianxiang
2007年03月15日 17:59:02
3楼
理论上是可以的,我也做过类似的设计。只要管径够大,问题不是太大。但是要注意热管道需要加固定支架和补偿器。夏季使用时,固定支架很容易结露。还要注意阀门要可靠,切换要方便
回复
f_jg2003
2007年03月15日 19:17:28
4楼
你是否可以理解成这个就是两管制?
回复
vincent_nk
2007年03月15日 19:33:29
5楼
应该可以,按照冷热水管二者最不利因素考虑
回复
ltrlcjm
2007年03月19日 17:29:14
6楼
应该可以,注意冷桥、结露问题,锅炉循环温差与制冷机的差异,注意管径与水阻力的匹配。
回复