大型商场的低压配电柜用抽屉式的吗?
dawei2004
dawei2004 Lv.4
2007年03月14日 17:52:46
只看楼主

大型商场(三层,15000m2)的低压配电柜用抽屉式的吗?有规范提到要用抽屉式的吗?GGD之类的柜子行不?

大型商场(三层,15000m2)的低压配电柜用抽屉式的吗?有规范提到要用抽屉式的吗?GGD之类的柜子行不?
免费打赏
happyhai1979
2007年03月14日 19:38:51
2楼
这要看图纸设计了,抽屉式的符号是GCK系列
回复
lhjun150212
2007年03月14日 19:46:04
3楼
规范没有规定配电装置的型号,若回路电流大于400A还是用GGD比较可靠,小于等于400A时两种都可以。
回复
hys_nc
2007年03月14日 19:46:09
4楼
现在一般采用抽屉柜,使用方便!
回复
w4935345
2007年03月19日 11:50:37
5楼
支持3楼的说法
回复
wyt942339
2007年03月20日 17:23:54
6楼
还是用GGD的吧,第一比较经济.第二大电流比较可靠.还有一个很重要的原因,用GCK要实现双电源切换比较麻烦也不可靠.通常是采用两台断路器通过二次线路实现控制互锁,机械互锁比较难实现,而且不可靠.而备用电源自投入对大型卖场来说很重,应保证其可靠.建议整个配电工程的开关断路器采用性能较高品牌,这样开关部分的故障比较少,而GCK的优点也就是能在开关部分故障出现故障时短时更换.如果是这样的话采用GCK还有必要吗?
本人曾在开关厂工作多年,最近又在大型超市从事工程事宜.一点小心得?
请多指教!!
回复
wyt942339
2007年03月20日 17:42:30
7楼
另外对卖场比较不重要的负荷断路器可以部分采用失压脱扣型,这样在停电时就可以实现负荷调整(根据发电机功率).再用双电源控制发电机启动.当然发电机须采用有自启装置的(一般是进口组装机如沃尔沃\大宇等).从而实现整个过程的自动化.像本人刚搞过的项目从市电停电到发电机启动到正常电压只须15秒.
回复

相关推荐

APP内打开