双母线母差保护
sjb1200@co163
2007年03月14日 11:14:24
来自于继电保护
只看楼主

用线路向备用母线充电时,用不用闭锁母差保护?

用线路向备用母线充电时,用不用闭锁母差保护?
免费打赏
welloff
2007年03月14日 16:40:05
2楼
原则上是不能闭锁母差保护的
目前母差保护的主流产品,也不闭锁
回复
lfk_19820505
2007年03月15日 16:17:18
3楼
我记不大清了 你用线路给母线充电 如果另一条母线也不带电,可推出母差压板,再说线路也有充电保护
再说就是另一条母线有电的话,这时母联应该是断开的 这时保护就相当于单母运行 这时就是差动动了 也不会去跳另一条母线的元件 我也不太确定 发表一下个人想法
回复
t_yf18
2007年03月20日 10:11:54
4楼
现代微机型母线差动保护,会根据母联断路器的位置自动判断的。当母联断开时,只启动小差保护,即跳故障母线上的所有设备,不会跳另一母线上的设备,闭锁母差就不必的。因为出问题的时候想跳跳不了,那不是更不合适。如果你是用单线路对空母线充电的话,在母线侧故障而又因母差闭锁不能跳闸时,对侧检测到的电流是比较小的,在线路保护中也只能II段动作,显然延长了故障时间,不可取。
回复
sjb1200@co163
2007年03月20日 16:02:59
5楼
谢谢
回复
xiao000tian
2007年03月26日 14:16:07
6楼
谢谢!
回复