请问YY开口三角的电压互感器参数含义
wepecwang
wepecwang Lv.2
2007年03月13日 15:45:20
来自于变压器
只看楼主

66/1.732/100/1.732/100/3:是不是高压侧Y线电压66kv,低压侧Y线电压100V,那最后的那个100/3是什么意思啊 ?开口三角电压反应的是什么?在什么情况下是100/3啊

66/1.732/100/1.732/100/3:是不是高压侧Y线电压66kv,低压侧Y线电压100V,那最后的那个100/3是什么意思啊 ?开口三角电压反应的是什么?在什么情况下是100/3啊
免费打赏
lhx1681
2007年03月13日 16:38:38
2楼
是开口三角绕组的额定电压。对于中性点不接地系统,当线路发生单相接地时,3U0为3倍的相电压,所以PT开口三角绕组的额定电压为100/3。
回复
mls_19
2007年05月16日 16:52:26
3楼
对于中性点不接地系统,电压互感器辅助二次绕组的电压 为100/3V,对于中性点直接接地系统,电压互感器辅助二次绕组的电压 为100V。
回复
banqiao14
2007年05月22日 21:42:20
4楼
开口三角绕组的额定电压。用于中性点不接地系统中做绝缘监察的信号电源,或是为零序保护取得电压信号,当线路发生单相接地时,其输出是正常是一相对地零序电压的三倍即3U0,也为是气最大输出不超过100V,所以变比取100/3
回复
banqiao14
2007年05月22日 21:46:03
5楼
我还忘了一句,小接地电流系统才用来做绝缘监察用,是无选择的单相接地保护,大接地电流系统中直接跳开关了