照明开关的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2007年03月13日 10:10:58
来自于照明工程
只看楼主

一建筑的进门处雨棚下的灯具开关如放在室外雨棚下面并采用暗装是否需要用防水型的?总感觉放到室内的话不太方便,麻烦各位给个意见,另外请提供一下安装防水型的照明开关型号,要美观漂亮的!谢谢

一建筑的进门处雨棚下的灯具开关如放在室外雨棚下面并采用暗装是否需要用防水型的?总感觉放到室内的话不太方便,麻烦各位给个意见,另外请提供一下安装防水型的照明开关型号,要美观漂亮的!谢谢
免费打赏
syyuying
2007年03月13日 12:34:32
2楼
这种照明开关有防水、防尘、防腐功能。防护等级IP65。
回复
gdx8785
2007年03月13日 12:35:50
3楼
可以采用红外感应开关,吸顶安装在灯的边上
回复
tgzdb
2007年03月13日 15:54:14
4楼
2楼的方法不可取啊,很漂亮的一个建筑怎么能用那么一个大的照明开关呢?我没有见过,3楼的我看还行!