一台三相 AC380V 75KW的电机需配多大的断路器?是150A吗?但是要考虑多少的安全余量呢?
一台三相 AC380V 75KW的电机需配多大的断路器?
是150A吗?但是要考虑多少的安全余量呢?
62楼
好象在这顶的人不是很多啊!
在这下载的人到是不上!
我想他们怎么有那么多积分可以下载呢!?
呵呵!
回复
63楼
好象在这顶的人不是很多啊!
在这下载的人到是不上!
我想他们怎么有那么多积分可以下载呢!?
呵呵!
回复
64楼
对这些有用的东西,现在好象真的比较难找!
要找一个好东西难啊!
下了看了都说好那就更难!
回复
65楼
有没有人可以说得明白一点
回复
66楼
考虑启动方式,对的,可75KW的不可以直接启动
回复
67楼
对,因该加软启
回复
68楼
150就够了
回复
69楼
VS1断路器内部接线图你们笑和 奈胆妻上在有一 肖二一有姨有整形冒 寺
回复
70楼
按照系数计算200A 可以
实际操作时应按照开关厂家提供的选型对照表确定为最好
回复
71楼
如选用电动机保护型脱扣器,160A就可以了