电缆头什么时候使用热缩接头???
xiaotian24552
2007年03月12日 22:20:05
只看楼主

请问各位电缆头什么时候使用热缩接头??? 还是没有什么具体要求??

请问各位电缆头什么时候使用热缩接头???
还是没有什么具体要求??
免费打赏
blj0996
2007年03月12日 22:24:55
2楼
一般是户内了,户外用冷缩头,之间价格差个4-5倍吧,使用方法很简单,等你买了热缩头终端,里面有详细说明
回复
xiaotian24552
2007年03月12日 22:31:45
3楼
也就是说在箱变内可以用也可以不用热缩头终端了??是吗??
回复
lncable
2007年03月13日 12:20:07
4楼
现在基本上已经全部推荐使用冷缩接头了,但是热缩的便宜,所以还有一定市场
回复
wutaixiong
2007年03月13日 15:29:13
5楼
高压电缆都必须使用电缆接头,电缆接头分中间接头和终端头(通常称电缆终端或者电缆头),至于使用冷缩热缩,那看你的要求和资金情况了。
1)一般来说,对电气安全要求很高的地方、禁止使用明火的地方,石油化工等要求比较高的地方使用冷缩,其他地方可以使用热缩。
2)如果资金允许,尽量使用冷缩,因为冷缩可以减少安装时产生的质量问题,热缩会因为加热不均匀等导致收缩不一致,烧焦热缩管等施工质量问题。
3)如果是中间接头,一般电缆不够长的时候需要使用,如果不知道电缆长短,通常按照200——400米(根据电缆大小确定,小的电缆可以长些,大的电缆只能短些)左右一个中间接头估算。
4)箱变内可以不使用电缆头,如果箱变的连接采用母线连接,则不需要电缆接头,如果是电缆连接那就必须使用了。
回复
wangkaiyimian
2007年03月14日 17:36:16
6楼
是的,没有具体要求,楼上讲得很清楚了,还有附图,很不错,建议斑竹加分。
回复
maoping666
2007年10月19日 15:42:36
7楼
什么是冷缩头,没有搞明白原理,热缩头容易理解,加热就紧固在电缆上了,冷缩是什么原理呢