室外埋地消防管道采用何种连接?
滴水
滴水 Lv.7
2007年03月12日 21:58:46
只看楼主

用法兰?沟槽?焊接?

用法兰?沟槽?焊接?
免费打赏
snow_168
2007年03月26日 10:22:13
52楼
对于埋地热镀锌消防管道,设计手册要求要采用球墨铸铁管的,没有提到热镀锌管道。所以我没有采用过此管道。
回复
dreamforma
2007年03月26日 11:53:16
53楼
如果是市政消防,一般都是直接把消火栓安装到市政给水管道上面,似乎没有专门设的消防管,如果是小区就要设专门的消防管。现在埋地管用PE和球墨铸铁的还是比较多,钢管焊接的相对差些,毕竟焊接部位内防腐不好做,除非大管道人可以进去做水泥砂浆内衬。外防腐一般按照2楼说的3油2布环氧煤沥青。至于法兰、套丝、卡箍为什么不能直接埋地?这种东西就是做了防腐也不会很把握,而且土壤中水分那么多,1年过去你去看看还能打开么?
回复
rick2004
2007年03月26日 11:59:46
54楼
一般室外消火栓埋地管道都采用无缝钢管或者镀锌钢管,采用直接焊接的方式比较合适,外面做三油两布,用不用环氧酶沥青到不是什么大问题,普通的沥青漆应该也可以。
回复
滴水
2007年03月26日 13:33:03
55楼




内壁镀锌层被破坏如何解决?
回复
lufei
2007年03月26日 14:31:34
56楼
看你用什么管材了。
回复
yzyzlyp
2007年03月26日 20:39:47
57楼
我做过以下工程:镀锌钢管DN150环网,法兰连接,缺点法兰处易渗漏.
球墨铸铁管胶圈连接.
镀锌钢管外壁需做两布三油防腐.
回复
ling1997
2007年03月26日 21:06:10
58楼
我们通常采用球墨铸铁管,胶圈的成插口连接
回复
滴水
2007年03月26日 23:01:03
59楼
球墨铸铁管我基本没用过。
回复
bluechina_1986
2007年03月27日 12:34:35
60楼


应该充分考虑当地的地址情况吧,在酸碱性比较大的地方不合适接地
回复
zsf19630123
2007年03月27日 12:56:14
61楼
室外埋地的管道因为必须考虑到防腐及日后的维修等问题,使用塑料管应该是比较好的选择.
回复