室外埋地消防管道采用何种连接?
滴水
滴水 Lv.7
2007年03月12日 21:58:46
只看楼主

用法兰?沟槽?焊接?

用法兰?沟槽?焊接?
免费打赏
滴水
2007年03月24日 19:45:36
42楼



内壁镀锌层被破坏如何解决?
回复
hugong139
2007年03月24日 22:37:25
43楼
室外埋地消防管道采用法兰、沟槽连接都是不对的!正确的做法是采用球墨铸铁管或PE管,不过球墨铸铁管有点贵,下期项目中我准备采用PE 管。
回复
滴水
2007年03月24日 23:37:19
44楼
用钢塑复合管承压力大一点.
回复
mzy
2007年03月25日 08:36:14
45楼


法兰连接就不能直接埋,沟槽应该也差不多。
带螺栓的东西,直接埋地,恐怕用不了几天,就卸不下来了。
回复
滴水
2007年03月25日 13:21:08
46楼
唔,楼上说的有道理
回复
luipei2006
2007年03月25日 20:18:46
47楼
消防管道必须采用刚性管道,不能用塑料管道。一般采用钢管焊接,加强防腐。如与生活用水合用,可采用热镀锌管道卡箍连接或钢塑复合管。
回复
滴水
2007年03月25日 23:07:16
48楼



我认为埋地管用塑料管是可行的,只要压力满足即可.
回复
ldl4101026
2007年03月26日 08:26:52
49楼
地上消防管道不能用塑料管道,埋地管能不能用各位有依据吗?一般都用球墨铸铁管橡胶圈承插连接
回复
yllzh1110
2007年03月26日 09:08:09
50楼
目前在市政消防上室外地埋管用PE给水管就可以了,PE管用热熔对接,在与钢管连接用法兰连接就行
回复
snow_168
2007年03月26日 10:15:39
51楼

我现在设计已经从去年的球墨铸铁管(施工要求较高,有些施工队把握性不大)向HDPE管过渡。年底到现在我已经做了4个这样的小区。不过小口径采用热熔承插连接,大口径采用热熔对焊连接。另外还要注意:在车行道路下覆土最小为0.95M,在人行道路下覆土最小为0.75M,在绿化带下最小为0.6m.压力等级可采用PN1.25MPA,1.6MPA。
回复

相关推荐

APP内打开