住宅規范与建筑設計防火規范相矛盾的条文
jiao0068
jiao0068 Lv.8
2007年03月12日 20:48:47
只看楼主

建筑設計防火規范GB50016-2006第5.1.7条表5.1.7規定;耐火等级为三级时,最多允許层数为5层.而住宅建筑規范GB50368-2005第9.2.2条規定.三级耐火等级的住宅建筑最多允許建造层数为9层.执行規范时以誰为准呢/?

建筑設計防火規范GB50016-2006第5.1.7条表5.1.7規定;耐火等级为三级时,最多允許层数为5层.而住宅建筑規范GB50368-2005第9.2.2条規定.三级耐火等级的住宅建筑最多允許建造层数为9层.执行規范时以誰为准呢/?
免费打赏
pubmail-ydz
2007年03月13日 11:31:09
2楼
《建筑设计防火规范》条文说明,5.1.1-4中解释:由于现行国家标准《住宅建筑规范》GB50368在本规范批准发布前已将三、四级耐火等级住宅建筑构件的耐火极限作了较大调整,为保持国家标准间的协调一致,本规范根据有关部门的要求增加了规范条文表5.1.1中的注5。根据注5规定,按照本规范和住宅建筑规范》GB50368进行防火设计均可,但如果要在采用三级或四级耐火等级建筑的同时增加建筑的层数,则应符合住宅建筑规范》GB50368的有关规定。就是说可以做到9层。你可以对比一下两种规范对于三级耐火等级建筑物的构件耐火等级的规定,它们不一样,住宅建筑规范》GB50368中构件耐火等级高于《建筑设计防火规范》中的规定,就是说你的构件耐火等级按照《住宅建筑规范》GB50368中规定的作了,那么你就可以做9层,否则,只能做5层。
回复
jiao0068
2007年03月13日 21:13:36
3楼
感謝二楼老师的觧答.使我茅塞顿开.原来我没把二本規范的区别搞清楚.经你一指点我明白了.謝謝你.
回复
ccpps268
2007年03月17日 20:17:14
4楼
二楼规范读的很细,谢谢了,我也正有此疑义,自己对规范的理解不是很深。
回复

相关推荐

APP内打开