框架-剪力墙结构和联肢剪力墙结构中的连梁有何区别?
weiqicqu
weiqicqu Lv.2
2007年03月12日 20:30:30
只看楼主

这两种抗震延性设计的重点分别放在哪些措施上啊?不知这样想对不对?

这两种抗震延性设计的重点分别放在哪些措施上啊?不知这样想对不对?
免费打赏
weiqicqu
2007年03月12日 20:30:44
2楼
框架-剪力墙结构应把抗震延性设计的重点放在剪力墙肢底部,因为当剪力墙截面较强时,从构造要求角度已配有相对不少的墙肢纵筋和竖向分布筋时,剪力墙肢很可能直到地震均未屈服,从而使结构即使在大震下侧移塑性位移也相对较小,除洞口连梁进入屈服外,剪力墙肢均不进入屈服后状态,若截面不强时,墙肢配筋按计算确定时,当大部分洞口连梁端进入屈服后状态,墙肢底端也有可能屈服,一旦屈服,整体墙肢就会因底部的塑性转动而发生倾斜从而使框架梁端,柱端较快的陆续进入屈服后状态,这样墙肢底部塑性铰自然应当保持足够延性。比如抗震规范第6.1.8条对一、二级抗震等级的框架-剪力墙结构中的剪力墙,要求其洞口连梁的跨高比不宜大于5且截面高度不小于400mm,使洞口连梁不至于有过小的线刚度,以保证层间侧移满足规范规定的限制条件。抗震墙的厚度,竖向和横向分布钢筋等均要满足规范相关规定。
联肢剪力墙结构应把抗震延性设计的重点放在洞口连梁上,因为不论剪力墙的设置是强是弱,洞口连梁在强震下首先进入屈服并利用其塑性变形耗散地震输入能量,是真正意义上的第一道防线,因此,保证洞口连梁不致过早发生剪切破坏并保证其延性性能是使联肢剪力墙结构在中大震下具有良好抗震性能的首要任务。比如可以减小连梁截面高度,连梁刚度折减,连梁塑性调幅,增加剪力墙厚度,提高混凝土强度,使连梁先于墙肢屈服。