如果一个厂区的室内消防给水和室外消防给水均由消防水池经消防水泵加压供水,试问此供水系统所采用的水泵是一般的(非变频)还是要采用变频的?若采用一般的,室内有直接启动按纽,那对于室外消火栓与水泵之间又是如何控制的?另外对于室外消火栓是否要有减压措施?请各位给个答案,不甚感激!谢谢!
如果一个厂区的室内消防给水和室外消防给水均由消防水池经消防水泵加压供水,试问此供水系统所采用的水泵是一般的(非变频)还是要采用变频的?若采用一般的,室内有直接启动按纽,那对于室外消火栓与水泵之间又是如何控制的?另外对于室外消火栓是否要有减压措施?请各位给个答案,不甚感激!谢谢!
2楼
这样的情况,对与室外环网可以考虑采用稳压罐,这样保证不要频繁启停水泵.可以用变频水泵。室外消火栓要求压力0.1MPa,太高了没有意义。
回复
3楼
个人认为采用非变频的水泵,水泵由压力控制,具体控制参考室内系统。
回复
4楼
这样系统我一般采用加稳压泵来控制,
室外消火栓可以减压后再环网,压力减到0.5MPa左右,当然要看具体情况了
回复
5楼
室外的话可以按照规范的要求,保证最高点充实水柱不小于10m。可以参考这个啊
回复
6楼
建议楼主:设置气压罐,泵没必要设置变频的,浪费!
这样保证不要频繁启停水泵,你设计楼的有可能没几天失火,也有可能永远不失火,我感觉设置气压罐比较好,如果采用变频的,那还是很浪费的!!