变电站主控室经常遭受雷击,为什么?
wx_lsn
wx_lsn Lv.2
2007年03月12日 17:03:01
来自于防雷减灾
只看楼主

我们这里有一座35kV微机保护变电站,主控室(一层平房)经常遭受雷击,基本每年夏天雷雨季节就会有雷进入主控室.一次一个大火球就在主控室里滚动,烧毁直流屏内一面板块.主控室在变电站北部,周围地势比较平坦,主控室东部离主控室2.5米有一独立避雷针(25米),05年测试其接地电阻是3欧姆.请问,为什么主控室遭受雷击.

我们这里有一座35kV微机保护变电站,主控室(一层平房)经常遭受雷击,基本每年夏天雷雨季节就会有雷进入主控室.一次一个大火球就在主控室里滚动,烧毁直流屏内一面板块.
主控室在变电站北部,周围地势比较平坦,主控室东部离主控室2.5米有一独立避雷针(25米),
05年测试其接地电阻是3欧姆.
请问,为什么主控室遭受雷击.
免费打赏
lmj961
2007年03月14日 12:23:22
2楼
是不是你的避雷针太近而发生的侧击呢????????
如果从防直接雷上来说,只要你的避雷针保护半径内,应该不会这么惨的,建议检查一下避雷针的接地情况,如果是独立避雷针,接地网与变电站接地网之间距离也是个问题,一般来说我们都要求15米以上,如果无法满足,最好做联合接地。根据变电站设备运行要求,行业规范应该接地电阻在0.5欧,你原来检查的电阻值是远远达不到要求的。
由于变电站的特殊情况,对防雷和接地要求是相当高,做不好,不仅无法防雷,反而变成了引雷,在变电站防雷接地中,其实最应该坚持的一点还是均压,合理的布线网络也是值得多考虑的,基于你们主控室常被雷击的情况,建议做一下建筑物本身的防雷,要注意防侧击的处理方法。虽说一层平房在规范中可以不做防雷,但我觉得防雷还是要看当地雷击情况,设备建筑本身的防雷要求来考虑其防雷等级,规范是死的,我们防雷的最终目的是保护设备和人员安全,所以说,具体工程具体考虑嘛
回复
wx_lsn
2007年03月17日 21:24:45
3楼
谢谢LMI961朋友的回复.
请问什么是联合接地?我上面所说的3欧指的是独立避雷针的接地电阻,变电站接地电阻符合小于0.5欧要求.

经常遭受雷击,是不是避雷针距离主控室过近引起的呢?规程对避雷针距离建筑物的距离有什么要求吗?
我们这个变电站的值班员对我说,每当打雷下雨,他可害怕了,雷声特别大,好象附近的雷都冲着他来,并且说再不解决就会出人命呢?

回复
anxun
2007年03月18日 19:38:23
4楼
变电室的综合自动化系统应该做防雷保护。我认为。
我们遇到过这样的变电站,采用防雷系统保护后,确实有效地解决了雷击烧坏设备的问题。
回复
zj_vx07
2007年03月19日 10:09:53
5楼
独立针的接地电阻与电站的电阻差别大了....如独立针的地网和电站的地网相距小于15m.且不做连接..这样很容易引起反击..可能是独立针与指控室避雷带或有关的金属导电金属引起..如果可以的话,把避雷针的独立地网和主控室的地网连在一起,电站的地网和独立针的地网距离小于15m的,建议也连在一起.....
所谓的联合地网,就是把你电站内的地网全部连在一起.当有雷击时,地网各处的电压是一样的,这样避免各种反击的发生.
一般地网间的连接采用等电位连接器连接~
回复
wx_lsn
2007年03月21日 20:14:46
6楼
谢谢以上三位朋友的回复。

请问:主控室的微机保护如何做防雷保护?

在什么规程里能有"联合接地"这种规定呢?这不是与独立避雷针的规定相矛盾吗?
如果联合接地了,那么在避雷针下引雷电流的同时,控制室金属柜(与避雷针接地体相连)是否存在危险呢?
等电位连接器是什么东西啊?
回复