有一德国设备要求如下,供水温度30℃,压差0.5Bar,流量30M3/H,设备进口压力5Bar。小弟对其这个参数始终弄不明白“设备进口压力5Bar”我觉得只要达到0.5Bar压差就可以了,而且设备在0.5Bar压差时,设备进口压力也不一定是5Bar,设备的进口压力是由设备本身阻力+后程管道、管件阻力决定的,不知道小弟的理解是否有偏差?
有一德国设备要求如下,供水温度30℃,压差0.5Bar,流量30M3/H,设备进口压力5Bar。
小弟对其这个参数始终弄不明白“设备进口压力5Bar”
我觉得只要达到0.5Bar压差就可以了,而且设备在0.5Bar压差时,设备进口压力也不一定是5Bar,设备的进口压力是由设备本身阻力+后程管道、管件阻力决定的,不知道小弟的理解是否有偏差?
2楼
你的理解是对的,现在确实有很多国外的项目碰到你这种情况,但是跟老外说不清楚,就随他去吧。
回复
3楼
我想既然老外提出来了,肯定是有用的,但是又不知道有什么用?
回复
4楼
我们碰到这种情况一般就照老外的要求做了,不跟他们多啰嗦,他们的要求是不对的。
回复
5楼
不知道为什么,但人家可能是有道理的
回复
6楼
是不是设备的最佳承压是5???
回复
7楼
这样要求的话应该由他们的道理,也就是这个设备的最佳工作压力是5Bar,压损失0.5Bar。
回复
8楼
嗯。楼主的观点是正确滴。。。。
回复
9楼
回复
10楼
首先不知道你的是什么设备,有很多设备在客服自身阻力的基础之上,还是需要一定的资用压头,这和给排水的用水器具一样。
还有一种可能是否说的是“工作压力”。
回复
11楼
上面解释得很清楚了 呵呵
回复