如图-工地一级配电箱,配电箱里的4个线圈是干什么的?用来连接继电保护器保护电流的吗?还有用电电缆是5线时,怎么接线啊?5个线都穿过线圈吗
如图-工地一级配电箱,配电箱里的4个线圈是干什么的?用来连接继电保护器保护电流的吗?还有用电电缆是5线时,怎么接线啊?5个线都穿过线圈吗
![22111.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/78/BA/rBBhH11EpZyAOCmBAAjyPBfrfhU927.jpg)
![333444.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
长见识啊,第一次看到。。。。
回复
14楼
零序互感器 漏电保护用的
回复
15楼
互感器 计电量用的输出线接计量电表
回复
16楼
严重同意以上。
回复
17楼
工地真先进。。。还搞漏电检测了
回复
18楼
看来设备厂家都是这么做的啊
工地上的一二级箱本应该是一个刀熔一个漏电,现在大家都把刀熔去掉了!这几正为这几台破箱子烦着了,一个破箱体那么柜,价格报低了
电流互感器是将大电流转换为小电流适合来适合计量及其他电气元件用的
回复
19楼
是漏电保护用的零序互感器,三相和零线都要穿心才能保护。。。。。。
回复
20楼
学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
21楼
四个线圈是零序电流互感器!二次侧接漏电继电器,监测是否漏电,一旦漏电,那么漏电继电器就会动作使断路器跳闸,电缆的五根线简单地说就是:A、B、C三根火线加一根N零线和一根接地线;三根火线和零线穿过线圈,接地线不穿过线圈; 三根火线的颜色为:黄、绿、红;零线的颜色是:蓝色;接地线的颜色为:黑色。