附上GB6245-2006 消防泵标准,该标准代替GB6245-1998版,2006-12-1起强制执行.
附上GB6245-2006 消防泵标准,该标准代替GB6245-1998版,2006-12-1起强制执行.
2楼
多谢了。
好东东啊
回复
3楼
楼主还有类似的资料吗?
我都不知道在哪找这方面的资料
谢谢楼主
回复
4楼
有GA的一些标准吗 ?
回复
5楼
消防泵标准GB6245-2006好东西!下过来看看,要是CHM版的就更好了。
谢谢楼主~~
回复
6楼
很不错了,先前找了两个地方都没有下载得了呢,好东东~
回复
7楼
欢迎就以下GB6245-2006的条款或其他相关的讨论:
6.4.2 普通消防泵应符合6.4.2.16.4.2.3的规定
6.4.2.1 工况1在吸深1m时应满足额定流量Qn和额定压力Pn的要求同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍
6.4.2.2 工况2在吸深1 m时流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn
6.4.2.3 最大工作压力不得超过1.4Pn
9.8.2 电动机消防泵组在6.4.3.2要求的工况下电动机的输出功率宜不超过5%的额定功率
9.9.8 柴油机功率
柴油机12小时功率不宜小于6.4规定的工况1泵轴功率的1.1倍柴油机1小时功率不宜小于6.4规定的工况2泵轴功率的1.1倍
9.9.9 柴油机与泵的连接
9.9.9.1 柴油机与泵的连接不宜采用离合器
回复
8楼
Thanks :)
回复
9楼
谢了!
回复
10楼
谢谢楼主.
回复
11楼
不要光谢,欢迎各位就GB6245-2006的条款展开相关的讨论.
回复