锅炉在使用过程中,偶尔会发生管道水击,持续时间或长或短,损害程度大小不一,甚至影响生活生产进度良性循环,加强设备使用监管,及时处理问题,防止运行中一切可能导 致恶性事件发生的现象。 管道水冲击的常见现象: 1声音异常:听到管道内有剧烈的冲击声。 2视觉异常:管道振动,压力表剧烈摆动。 管道水冲击的原因分析: 1给水压力(P)或给水温度(T)剧烈变化 2给系统(水管道、省煤器)充水时,没有排尽空气,形成空气栓塞
致恶性事件发生的现象。
管道水冲击的常见现象:
1声音异常:听到管道内有剧烈的冲击声。
2视觉异常:管道振动,压力表剧烈摆动。
管道水冲击的原因分析:
1给水压力(P)或给水温度(T)剧烈变化
2给系统(水管道、省煤器)充水时,没有排尽空气,形成空气栓塞
.4 蒸汽管道暖管不充分,疏水未排尽。
.5 蒸汽温度过低或蒸汽带水。
6 给水管道逆止阀动作不正常。
管道水冲击的处理方法:
1 当给水管道发生水冲击时,适当控制给水的阀门(若还不能消除时,则改用备用给水管道)。
2 如在操作阀门时发生水冲击,应立即关小或关闭(给水门关闭后必须开启省煤器再循环门),检查造成水冲击的原因并加以消除,再将阀门缓慢开启。
3 锅炉运行中,蒸汽管道内发生水冲击时,应立即开启过热器疏水及主汽门前疏水,通知厂调度并加强对汽温的监视。