   1水垢生成及判断  1. 1微溶性盐  循环冷却水经过冷却塔时,由于曝气作用,溶解在水中的CO 2会逸出,水的pH值会升高,这时重碳酸盐在碱性条件下会发生如下的反应:  Ca ( HCO 3)2 + 2OH -→CaCO 3 + 2H 2 O+ CO 3 2-当水中溶有大量的氯化钙时,还会产生下列置换反应:CaCl 2 + CO 3 2-→CaCO 3 + 2Cl -若水中溶有适量的磷酸盐时,也会将氯化钙转化成磷酸钙,其反应为:2PO 4 3- + 3CaCl 2→Ca 3( PO 4)2 + 6Cl -以上一系列反应中生成的碳酸钙和磷酸钙均属微溶性盐。它们的溶解度与一般的盐类不同,不是随着冷凝器水侧温度的升高而升高,而是随着温度的升高而降低,从而很容易在换热器传热表面上达到饱和状态,由水中结晶析出,这些结晶物容易沉淀在传热表面上。

   1水垢生成及判断

  1. 1微溶性盐

  循环冷却水经过冷却塔时,由于曝气作用,溶解在水中的CO 2会逸出,水的pH值会升高,这时重碳酸盐在碱性条件下会发生如下的反应:

  Ca ( HCO 3)2 + 2OH -→CaCO 3 + 2H 2 O+ CO 3 2-当水中溶有大量的氯化钙时,还会产生下列置换反应:CaCl 2 + CO 3 2-→CaCO 3 + 2Cl -若水中溶有适量的磷酸盐时,也会将氯化钙转化成磷酸钙,其反应为:2PO 4 3- + 3CaCl 2→Ca 3( PO 4)2 + 6Cl -以上一系列反应中生成的碳酸钙和磷酸钙均属微溶性盐。它们的溶解度与一般的盐类不同,不是随着冷凝器水侧温度的升高而升高,而是随着温度的升高而降低,从而很容易在换热器传热表面上达到饱和状态,由水中结晶析出,这些结晶物容易沉淀在传热表面上。

  此外,水中溶解的硫酸钙、硅酸钙、硅酸镁等,当其离子浓度的乘积超过其本身溶度积时,也会生成沉淀,沉积在传热表面上。

  1. 2碳酸钙

  大多数情况下,传热表面上形成的水垢是以碳酸钙为主的,这是因为硫酸钙的溶解度大于碳酸钙。因此在水垢控制时,主要是指如何防止碳酸盐水垢的析出。

  2金属腐蚀

  2. 1金属在水中腐蚀过程

  冷却水对碳钢的腐蚀是一个电化学过程,由于碳钢组织表面的不均一性,当它与水接触时,在其表面会形成许多微小的腐蚀电池,碳钢中的铁素体构成微阳极,而渗碳体等的电位高于铁素体,故相对来说就构成微阴极;而金属铜的腐蚀也可通过电化学过程生成。

  2. 2腐蚀形态及原因

  碳钢在冷却水中腐蚀的形态可分为均匀腐蚀和局部腐蚀两类,引起局部腐蚀的原因有:( 1)用保护膜或涂料抑制腐蚀时,保护膜局部破裂或涂料局部脱落,这些破裂或脱落的地方属阳极,因而受到腐蚀。

  ( 2)金属本身有缺陷。

  ( 3)当水垢局部剥离时,露出的金属部分就成为阳极,腐蚀就在这些地方进行。因此旧的冷却水系统在开机前必须将老垢清洗干净。

  ( 4)金属表面所接触的水溶液中,氧的浓度不同,形成氧的浓差电池,富氧部分为阴极,而缺氧部分则成阳极受到腐蚀。

  ( 5)金属表面局部附着的砂粒、氧化皮、沉淀物等。

  3微生物的腐蚀

  3. 1微生物的特征与构造

  微生物同其它生物一样,也是由细胞组成,它们中有的是单细胞的简单生物,也有不少是由多细胞组成的,其细胞由两部分构成,即基本部分和特殊部分。细胞的基本部分是由细胞壁和原生质体所组成;细胞的特殊部分由荚膜、芽孢和鞭毛等组成。

  3. 2冷却水中的微生物

  在循环冷却水系统中,水的温度和pH值的范围恰好适宜多种微生物的生长。同时,每升水中,微生物的数量和它们生长所需的营养源如有机物、碳酸盐、硝酸盐、铁等,均由循环浓缩而增加。再加上冷却塔、接水池常年露置室外,阳光充足,因此给微生物的生长提供了良好的条件。

  循环冷却水中常见并能造成危害的微生物大致有三类,即藻类、细菌和真菌,其中藻类积聚在填料上会影响气、水传质效率。与冷却水关系密切的各种微生物有:( 1)藻类:蓝藻、绿藻、硅藻。

  ( 2)菌类: 1)低等细菌:球菌、杆菌、螺旋菌2)高等细菌:放线菌、铁细菌、硫细菌、球衣细菌3)酵母菌、霉菌3. 3粘泥沉淀微生物的危害性

  好氧性细菌分泌的粘液能象粘合剂那样,将悬浮在水中的无机垢、腐蚀产物、灰沙淤泥等粘结在一起,形成粘泥沉积物,附着在管壁、塔壁上,当其愈积愈厚时,不仅影响水侧传热效率,还因水管截面积变小,限制水的流量而影响冷却效果。

  粘泥还会形成氧的浓差电池,从而引起垢下腐蚀,同时粘泥又给厌氧性细菌如硫酸盐还原菌提供良好的滋生场所,这样相互感染加深了粘泥给冷却水系统带来的危害。

  4循环冷却水处理

  4. 1阿克拉瓦( AQU A- LAVA)结垢处理剂

  阿克拉瓦处理剂能渗入循环水系统中的淤泥污物、粘土等残渣和沉淀物中,并使其疏松,然后通过排泄可将它们排出,而使水系统保持满负荷和高效率。阿克拉瓦不破坏其它化学处理的性能,该药物不仅能分散水中悬浮的固体,而且能把沉淀物从系统管道中清除出去。阿克拉瓦不含磷酸盐,对环境更安全。

  阿克拉瓦处理剂的用量应根据不同的水系统而定。溴化锂吸收系统:每2吨水加1升阿克拉瓦处理剂;或每4吨水加1升药剂,都随机组大小定量;蒸发器加冷凝器,以每1吨水加1升药剂,水系统则以每5吨水加1升药剂;循环24~28小时,从系统的最低点排放至水清。该药剂不能用于饮用水系统。使用时应避免溅入眼中或长时间接触皮肤。

  4. 2腐蚀控制

  ( 1)投加缓蚀剂:在冷却水中投入少许缓蚀剂,即能使碳钢的腐蚀速度大为降低,甚至停止。从电化学而言,缓蚀剂抑制了阳极过程或阴极过程,使腐蚀电流减少,达到缓蚀作用。

  从成膜理论而言,缓蚀剂在金属表面上形成了一层难溶的膜,阻止了冷却水中O 2的扩散和F e的溶解,起到了缓蚀作用。

  ( 2)电化学保护:在碳钢换热设备上用外加护屏或外加电流的方法,使整个换热设备变成腐蚀电池中的一个大阴极,从而使换热设备(换热设备的构造及用途)得到保护,即通常称为护屏保护和外加电流保护法。

  ( 3)涂料覆盖法:使用的涂料是由604环氧树脂和氨基树脂混合反应而得的环氧氨基树脂,加入磷酸锌、铬酸锌作颜料,以及铅粉、三氧化二铬、偏硼酸钡等作添加剂配制而成。即对碳钢换热器进行涂料覆盖,隔绝冷却水与碳钢表面的直接接触,达到防止腐蚀的目的。目前国内有些冷却水系统中使用已取得了良好的效果。

  4. 3冷却水塔CB- 55杀藻灭菌剂

  CB- 55适用于控制循环冷却塔和冷却水系统的水藻、细菌和真菌的生长,防止造成冷却塔板分配孔堵塞的细菌的生长和热交换器管中粘质物的形成,控制和杀灭水藻、真菌和粘质状的细菌,而对冷却塔表面无任何腐蚀。

  使用方法:首先清除冷却塔系统中的藻类生长物、细菌粘质和其它的沉积物,然后从冷却塔底盘(或混凝土冷水池)处按每4 000升的循环水加入0. 2~0. 5升的CB- 55,使循环水中CB- 55的浓度达到50~125ppm.按此加入量重复处理,直至得到明显的效果。随后每2~5天或按需要在每4 000升的系统水中加入0. 06~0. 5升的CB- 55 (使CB- 55的浓度达到12~125ppm。加药的次数取决于冷却水微生物污染的严重程度。

  本品对人体有害,操作时勿吸入其挥发气体,避免皮肤和眼睛接触。按有关规定处理沾染本品的废液,以免污染水源。