【分享】关于钢结构焊接中出现问题及处理措施
东来东往007
2012年09月07日 09:38:03
只看楼主

在加工钢结构工件的过程中,由于存在外形尺寸较大、形状多样、焊缝多、焊接位置不对称等因素,在加工过程中,常出现多种焊接问题,影响产品的质量。那么就必须对焊接中局部变形和裂纹的原因和预防措施进行分析,并对钢结构焊接检验中的相关问题进行论述。 一、焊接中的局部变形的原因:(1)加工件的刚性小或不均匀,焊后收缩,变性不一致。(2)加工件本身焊缝布置不均,导致收缩不均匀,焊缝多的部位收缩大、变形也大。

在加工钢结构工件的过程中,由于存在外形尺寸较大、形状多样、焊缝多、焊接位置不对称等因素,在加工过程中,常出现多种焊接问题,影响产品的质量。那么就必须对焊接中局部变形和裂纹的原因和预防措施进行分析,并对钢结构焊接检验中的相关问题进行论述。



一、焊接中的局部变形的原因:
(1) 加工件的刚性小或不均匀,焊后收缩,变性不一致。
(2) 加工件本身焊缝布置不均,导致收缩不均匀,焊缝多的部位收缩大、变形也大。
(3) 加工人员操作不当,未对称分层、分段、间断施焊,焊接电流、速度、方向不一致,造成加工件变形的不一致。
(4) 焊接时咬肉过大,引起焊接应力集中和过量变形。
5) 焊接放置不平,应力集中释放时引起变形。

钢结构焊接的两种方式:






二、预防措施
(1) 设计时尽量使工件各部分刚度和焊缝均匀布置,对称设置焊缝减少交叉和密集焊缝。
(2) 制定合理的焊接顺序,以减少变形。如先焊主焊缝后焊次要焊缝,先焊对称部位的焊缝后焊非对称焊缝,先焊收缩量大的焊缝后焊收缩量小的焊缝,先焊对接焊缝后焊角焊缝。
(3) 对尺寸大焊缝多的工件,采用分段、分层、间断施焊,并控制电流、速度、方向一致。
(4) 手工焊接较长焊缝时,应采用分段进行间断焊接法,由工件的中间向两头退焊,焊接时人员应对称分散布置,避免由于热量集中引起变形。
(5) 大型工件如形状不对称,应将小部件组焊矫正完变形后,在进行装配焊接,以减少整体变形。
(6) 工件焊接时应经常翻动,使变形互相抵消。 (7) 对于焊后易产生角变形的零部件,应在焊前进行预变形处理,如钢板 v 形坡口对接,在焊接前应将接口适当垫高,这样可使焊后变平。
(8) 通过外焊加固件增大工件的刚性来限制焊接变形,加固件的位置应设在收缩应力的反面。


三、钢结构焊接检验中的相关问题

()焊缝等级、检验等级、评定
等级的区别与联系要求进行内部质量探伤的焊缝,按质量等级分一级和二级,称一级焊缝和二级焊缝,此即为焊缝等级。检验等级系指检验检测达到的精度,即检测仪器与检测方法结合而得到的检测结果的精确程度。超声波探伤采用 GB/Tll345l989 标准按检测等级由低到高分为 A B C 三个级别,射线探伤采用 GB/T3323 l987 标准按检测等级由低到高分为 A AB B 三个级别,它们分别规定了手工超声波探伤的检测方法、探测面、检测范围和允许缺陷当量 (dB ) 以及射线探伤所要达到的灵敏度 ( 透照厚度与像质计的关系 )

评定级别是指探伤人员在检出缺陷后依据标准对缺陷测量进而确定的焊缝内部质量级别。具体来说,超声波探伤指对波高在测长线与判废线之间 (Ⅱ ) 缺陷测长后,依标准 GB/Tl1345l989 6 进行缺陷定级;射线探伤是指测量底片上缺陷指示长度和大小,依标准 GB/T3323 l987 6 7 、表 9 、表 l0 并综合评级 ( 见该标准 l61 l64) ,这一条是每一个探伤人员必须熟练掌握的。

()超标缺陷处理与复探、扩探GB50205钢结构工程施工质量验收规范》只规定了检测方法检测比例和合格级别,对于缺陷的处理没有明确要求。


钢结构焊接施工必须重视发现的问题并加以有效控制,焊接质量才能达到验收要求,反之,如果粗心大意,往往会出现一系列的安全隐患,进而影响工程的进度和质量。所以,同行们一定要对这个问题有一个正确的认识。

[ 本帖最后由 xinxinmisky 于 2012-9-7 09:43 编辑 ]
免费打赏
欧尼先生
2012年09月07日 09:46:41
2楼
在焊接过程中,我碰到的是翼板对接焊缝中出现焊缝内部质量缺陷,多次返工仍存在质量问题,对于这样的问题,在焊接操作中应如何加以预防和控制?
回复
东来东往007
2012年09月07日 09:53:58
3楼
针对你的问题,请查明以下原因:
1.母材与焊材是否清理干净,是否有油污等杂物?
2.焊材是否按规定使用,如电弧焊焊条的烘干、埋弧焊焊剂的烘干?
3.焊接工艺参数是否合理,如焊接电流是否过低,焊接电压是否合理?
4.如果是夹杂或者孔隙的话上面问题更要注意,如果是裂纹的话还要看焊剂是否选择合理(碱性、酸性)。或者结构设计不合理,焊接过程和焊接后在焊缝(应力集中点)生产的应力超过钢的抗拉强度,产生裂纹,这个时候需要设计更合理的结构,或者焊接顺序,或者采用合理的焊接工艺(焊前先焊几点以固定结构件,防止焊接中的过变形;采用合适的夹钳,防止焊接变形)。
回复
猫头鹰
2012年09月07日 10:03:31
4楼
我觉得一般跟你用的焊接材料和焊接工艺有很大关系! 有焊接顺序,这样应力就会避免很多,防止变形 !!!
回复
krysta
2012年09月07日 10:11:07
5楼
钢结构柱子怎样焊接加高
钢结构柱子原来 设计7米高,共100根,后来甲方提出要加高1米,但是柱子已经截好7米了,能否进行焊接加长一米,会不会影响安全?
回复
东来东往007
2012年09月07日 10:24:03
6楼
可以,但是有几个问题需要注意。
第一,钢柱一般是工字型截面或箱型截面,对接时应注意 腹板 和 面板 的焊缝要错开一定的距离,一般是200mm以上吧。可行的做法是把 腹板 或者 面板 再截断200mm,另作1200mm的柱子对接。
第二,焊接质量要有保证,强度应达到钢柱设计值,这个可请设计方核算。
多出的费用,可由甲方支付。
回复
感觉自己萌萌的
2012年09月07日 10:32:23
7楼
结构新手学习了,很详细,楼主辛苦了
回复
双鱼佩
2012年09月07日 10:56:45
8楼
问个焊接方面的问题,钢结构熔化焊涉及多层多道焊接的对TIG SMAW GMAW SAW要求的层间温度是多少?
一般实践中 SMAW GMAW FCAW 为100-200° SAW 为700-800°,但是我需要一个文件性质的说明
回复
东来东往007
2012年09月07日 11:04:41
9楼
层间温度主要与钢种、壁厚、热输入有关系,焊接方法对此不起主要作用。进行一项焊接需要有评定合格的焊接工艺,工艺中层间温度值的设定,要参考执行的标准和生产实际情况,保证最终的理化检测满足要求。一般在标准中提供的焊接工艺卡中会给出一个数值,我们直接引用即可;若没有给出,则参考以下数值:碳钢一般要求控制在200~250℃,如果要求预热,则略高于预热温度为宜,不锈钢则一般要求控制在100℃以下,甚至60℃以下。
回复
欧尼先生
2012年09月07日 11:08:45
10楼
恩,好的。谢谢楼主的提醒,有问题还会过来请教
回复
tiantian1638
2012年09月07日 11:31:57
11楼
请教楼主一个问题
钢结构H钢焊接,盖车间用的,Q235,Q345分别用哪种焊丝和焊剂啊?
回复

相关推荐

APP内打开