两本规范规定的耐火极限不一样,按哪个执行
q20093950
q20093950 Lv.2
2012年09月07日 09:32:07
来自于建筑规范
只看楼主

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》中规定:防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。GB 12955—2008《防火门》中规定:耐火隔热性≥0.50 h耐火完整性≥0.50 h A0.50(丙级)耐火隔热性≥1.00 h耐火完整性≥1.00 h A1.00(乙级)耐火隔热性≥1.50 h耐火完整性≥1.50 h A1.50(甲级)

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》中规定:防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。
GB 12955—2008《防火门》中规定:
耐火隔热性≥0.50 h
耐火完整性≥0.50 h A0.50(丙级)
耐火隔热性≥1.00 h
耐火完整性≥1.00 h A1.00(乙级)
耐火隔热性≥1.50 h
耐火完整性≥1.50 h A1.50(甲级)

两本规范规定的耐火极限不一样,按哪个执行?咋不一样呢!?!?
免费打赏
韬光养晦572
2012年09月07日 21:52:41
2楼
按GB 12955—2008《防火门》执行。
国家质检总局、国家标准委最近发布第118和119号公告,二项强制性消防国家标准被批准发布,代号和名称如下:

GB 12955—2008《防火门》(代替 GB12955-1991、GB14101-1993)

GB 16809—2008《防火窗》(代替 GB16809-1997)

以上国家标准将于2009年1月1日起实施。

我国防火门行业经过十几年的发展,产品质量和性能有了较大的提高,产品种类也有所增加,原标准已不能适用于指导该产品的生产、质量监督和检验。根据国家标准委下达的计划,将GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》和GB14101-93《木质防火门通用技术条件》进行整合修订,以统一各种防火门的技术要求。公安部天津消防研究所在修订过程中,参考了国际标准及国外发达国家的标准,结合我国防火门生产、安装和使用情况,进行了深入的调查、分析和研究。新版标准从国际、国外标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求,对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A 类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类;同时,将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5 h、1.0 h和0.5 h,丰富了我国防火门产品的种类,增加了实际应用的选择余地,对于仅需要防火门具有部分隔热性或耐火完整性要求的应用场合,可以选用部分隔热或非隔热的防火门。新版标准还规定门扇内若填充材料,应采用对人体无毒无害的防火隔热材料,减少对人身健康的影响。这些规定,不仅使防火门的设置更加合理,而且降低了防火门的生产成本和原材料消耗,符合环保以及建设节约型社会的要求。同时,新版标准还增加了钢木质防火门和其他材质防火门的内容和要求,为新材料、新技术应用和新型防火门的生产、检验提供了技术依据,拓展了防火门生产企业的发展空间。

A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级) 、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。

B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h 、3.0h。

C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h 、3.0h。 英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。

GB 16809—2008《防火窗》标准规定了防火窗产品的命名、分类与代号、规格与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容,适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗,其它防火窗也可参照执行。新标准对应于防火门标准修改了防火窗的相关耐火性能参数。与97版标准相比,主要变化如下:扩大了标准的适用范围;参照国际、国外标准修改了防火窗耐火性能分类方法,按“隔热性(A类)”和“非隔热性(C类)”进行分类,并增加了从0.5h至3.0h共五个耐火等级;明确了防火窗的型号编制方法;增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要求和试验方法;增加了防火窗抗风压性能和气密性能、活动窗扇的扭曲度、活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间等技术要求和试验方法;同时修改了防火窗的型式检验抽样方法和判定准则。

现行的国家标准《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计防火规范》等规定的甲、乙、丙级防火门、窗将分别对应于新标准的A1.50(甲级)、A1.00(乙级)、A0.50(丙级)。

新版防火门、窗国家标准发布后,将尽快组织宣贯,型式认可实施细则修订工作也已经提前做出安排,各地公安消防部门应督促相关生产企业做好贯标和产品检测准备。
回复
snjajl_2006
2012年09月10日 14:08:52
3楼
学习了,我都没注意到这两本规范间防火门耐火极限的差异,就知道有甲乙丙。。哈哈,楼主很细心哦
回复
guanweilong1988
2012年09月13日 21:08:15
4楼
好贴就得顶嘛!
回复
ketianya
2014年04月04日 00:21:48
5楼
楼上的,怎么回事,我查了规范GB12955-2008 第4.5.1.2条,甲级是A1.2,也就是1.2h不是楼上说的1.5h,同理乙级是A0.9,丙级是A0.6
回复
co1470187641378
2016年08月03日 15:07:57
6楼
ketianya 发表于 2014-4-4 00:21 楼上的,怎么回事,我查了规范GB12955-2008 第4.5.1.2条,甲级是A1.2,也就是1.2h不是楼上说的1.5h,同理乙 … 我也查看了GB12955-2008第4.5.1.2条,甲级是1.5,乙级是1.0,丙级是0.5,防火窗也是一样,但对于节能的话玻纤增强耐火窗是挺值得考虑的。