一丁分析判断
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2007年03月12日 01:42:26
来自于工程监理
只看楼主

对某板筋图的错误分析缘由来自网友某网手头有一套图纸,某支座(梁)宽为200,支座负筋长度标注为150(左)及300(右),如果根据04G101-4第6页 第2.3.1条的规定:"板支座上部非贯通筋自支座中线向跨内的延伸长度....."来理解,自支座边起,负筋左边的伸入长度仅 为50?一丁分析,认为这个图纸是有问题的。1、一般可以这样判断,如果是按照计算设置的扣筋,伸入跨内的长度是短跨的1/3~1/4,如果是按照构造设置的扣筋,4角伸入 跨内的长度是短跨的1/4,其他地方伸入跨内的长度是短跨的1/7。

对某板筋图的错误分析

缘由来自网友
某网手头有一套图纸,某支座(梁)宽为200,支座负筋长度标注为150(左)及300(右),如果根据04G101-4第6页 第2.3.1条的规定:"板支座上部非贯通筋自支座中线向跨内的延伸长度....."来理解,自支座边起,负筋左边的伸入长度仅 为50?

一丁分析,认为这个图纸是有问题的。

1、一般可以这样判断,如果是按照计算设置的扣筋,伸入跨内的长度是短跨的1/3~1/4,如果是按照构造设置的扣筋,4角伸入 跨内的长度是短跨的1/4,其他地方伸入跨内的长度是短跨的1/7。

2、按照这个判断,就是短跨的1/7,50×7=350,两梁之间的净距离只有350,这不太常见。

3、产生这个错误的原因是,画图时从别处复制过来,粘贴到这个地方,比列不合适,就用比例命令予以改动,标注的尺寸也随之缩小, 画家、校审家全没发现,就流入施工现场。我们在设计校审时经常碰到这种情况,尤其在开孔的局部,人家一下从某张图中复制过来一个 开孔图,尺寸刚刚好,就粘贴过来,比例不好,就变比例,比例一变,标注的尺寸数字也改变了,没发现,没订正,就出现了问题。

4、要利用你所掌握的知识,通过建设单位,要求设计单位改正。

1173634945470.JPG

免费打赏
扮猪吃老虎
2007年03月12日 08:35:19
2楼
一丁分析的很有道理,很多设计院的设计人员现在都频繁套用老图和现有资料,因为可以节省时间啊!
但又不细心复核数据,所以造成一些错误。
回复
tangcaijun
2007年03月12日 10:20:10
3楼
一些局部详图与所在层平面图尺寸不一样,也是这个原因。在所在层平面图中,选取某局部,复制拉到空档,用比例命令进行N倍放大,如果拉出来之前,已经作了标注,连同标注一并复制过来,又一起用比例命令放大,详图的尺寸就与所在层发生了N倍差距。

建筑图上也常常会遇到,立面图上某园洞的直径是园1000,要表示园洞洞口的抹灰线条的详图标注为4000,做施工的一看,一是详图与立面图有出入,二是洞口直径大于一个层高,有问题了。就会在图审时向设计“请教”,求得问题的解决。
回复

相关推荐