对某板筋图的错误分析缘由来自网友某网手头有一套图纸,某支座(梁)宽为200,支座负筋长度标注为150(左)及300(右),如果根据04G101-4第6页 第2.3.1条的规定:"板支座上部非贯通筋自支座中线向跨内的延伸长度....."来理解,自支座边起,负筋左边的伸入长度仅 为50?一丁分析,认为这个图纸是有问题的。1、一般可以这样判断,如果是按照计算设置的扣筋,伸入跨内的长度是短跨的1/3~1/4,如果是按照构造设置的扣筋,4角伸入 跨内的长度是短跨的1/4,其他地方伸入跨内的长度是短跨的1/7。
缘由来自网友
某网手头有一套图纸,某支座(梁)宽为200,支座负筋长度标注为150(左)及300(右),如果根据04G101-4第6页 第2.3.1条的规定:"板支座上部非贯通筋自支座中线向跨内的延伸长度....."来理解,自支座边起,负筋左边的伸入长度仅 为50?
一丁分析,认为这个图纸是有问题的。
1、一般可以这样判断,如果是按照计算设置的扣筋,伸入跨内的长度是短跨的1/3~1/4,如果是按照构造设置的扣筋,4角伸入 跨内的长度是短跨的1/4,其他地方伸入跨内的长度是短跨的1/7。
2、按照这个判断,就是短跨的1/7,50×7=350,两梁之间的净距离只有350,这不太常见。
3、产生这个错误的原因是,画图时从别处复制过来,粘贴到这个地方,比列不合适,就用比例命令予以改动,标注的尺寸也随之缩小, 画家、校审家全没发现,就流入施工现场。我们在设计校审时经常碰到这种情况,尤其在开孔的局部,人家一下从某张图中复制过来一个 开孔图,尺寸刚刚好,就粘贴过来,比例不好,就变比例,比例一变,标注的尺寸数字也改变了,没发现,没订正,就出现了问题。
4、要利用你所掌握的知识,通过建设单位,要求设计单位改正。