请问一下,我是水电厂的一名运行人员,我们电厂的励磁开关在机组停机后不会自动跳开,设计的时候是会自动跳的.刹车也不会自动动作(本来当频率下到17.5HZ时会自动刹车的).
请问一下,我是水电厂的一名运行人员,我们电厂的励磁开关在机组停机后不会自动跳开,设计的时候是会自动跳的.刹车也不会自动动作(本来当频率下到17.5HZ时会自动刹车的).
2楼
你厂是不是采用低频灭磁.还有没图叫我怎么说来.
你先找测量部份,然后是控制.唉!!!!没图我说不来.
回复
3楼
全控桥的励磁系统在正常停机情况下是用逆变灭磁,一般不跳灭磁开关的,只有保护动作才会直接跳灭磁开关。刹车不动作就要看你的自动化回路了,看定值是否更改,回路是否有问题,这要具体问题具体分析了。
回复
4楼
说得很正确,支持
回复
5楼
先谢谢大家,但是我们电站的灭磁开关是要跳的,因为以前都有是会自动跳的,现在原因还不是很清楚;刹车不动作是因为调速器导叶不能自动关到零,我试着调了一下调速器的参数,以前有这种现像都通过调参数调好了,但是我这次没成功,另外,我们在机组停机时机械手动将导叶关到零后,(通过机械手动可以把导叶关死)发现刹车能名自动启动。
回复
6楼
灭磁开关没跳应是停机跳灭磁开关回路开路;刹车不到是导叶位置开关没到位。刹车是要导叶全关位才动作的。
回复
7楼
老式的相复励停机时,是要跳MK,励磁跳闸回路(正常停机)串接机组出口断路器的辅助触点,大部分原因是这个接触不良或跳闸线圈断路等原因引起的。
停机不自动刹车,是主接力器的位移传感器的参数没有调好所至。这个让检修人员调整即可,机组不能停机不刹车,让其在低转速下运行。
回复
8楼
停机时自动跳开灭磁的条件一般有两个:
1、停机指令。
2、低周(机组频率<40Hz)。
你这问题,请检查上面两个相应电路。