变频器使用于给水泵的困惑,(转帖)
zhenyufacha@co163
2007年03月10日 21:36:48
只看楼主

春节给水泵搞了大修,用工频运行了一段时间,现改为使用娈频器,可试运行中,变频器达到50HZ,(用转速表测,也达到额定转速了),可却打不够压力,前后阀门都正常,领导说是变频器的原因.我认为不是,可我不知道为什么会这样,请大家邦忙讨论一下 ,变频器只作起动装置,没使用闭环系统

春节给水泵搞了大修,用工频运行了一段时间,现改为使用娈频器,可试运行中,变频器达到50HZ,(用转速表测,也达到额定转速了),可却打不够压力,前后阀门都正常,领导说是变频器的原因.我认为不是,可我不知道为什么会这样,请大家邦忙讨论一下 ,变频器只作起动装置,没使用闭环系统


免费打赏
东方一笑
2007年03月12日 09:07:10
2楼
你用了压力罐吗?

不是要恒压的吗
回复
jxl_tj
2007年03月12日 09:08:29
3楼
仔细看一下,是不是反转了
回复
qznjg
2007年03月15日 13:08:04
4楼
不该变频器原因,只要确定到达50HZ,水泵如果还是原来水泵,用水量如果没有增加就是反转了,有没有漏水的地方
回复
zhenyufacha@co163
2007年03月16日 22:03:45
5楼
谢谢大家,原因已查出来,是停泵改为变频器时,维修工搞除氧器时,有异物进入管道内
回复
qznjg
2007年03月17日 15:08:39
6楼
晕啊!
高手啊!
怎么发现的,通过变频器的电流吗?可以说说吗?
回复