变频器用于给水泵(转帖)
zhenyufacha@co163
2007年03月10日 21:30:12
来自于电站工程
只看楼主

春节给水泵搞了大修,用工频运行了一段时间,现改为使用娈频器,可试运行中,变频器达到50HZ,(用转速表测,也达到额定转速了),可却打不够压力,前后阀门都正常,领导说是变频器的原因.我认为不是,可我不知道为什么会这样,请大家邦忙讨论一下

春节给水泵搞了大修,用工频运行了一段时间,现改为使用娈频器,可试运行中,变频器达到50HZ,(用转速表测,也达到额定转速了),可却打不够压力,前后阀门都正常,领导说是变频器的原因.我认为不是,可我不知道为什么会这样,请大家邦忙讨论一下
免费打赏
zhenyufacha@co163
2007年03月10日 21:33:12
2楼
忘了说明,娈频器只作一个起动装置,没使用闭环系统,
回复
wzfff8@co163
2007年03月15日 15:41:48
3楼
会不会是你的设定频率为50Hz,而实际情况下变频器运行在低频状态下?
回复
pring
2007年03月16日 08:00:48
4楼
这样对比一下:
切换到工频运行,测量一下转速、出口压力。输入电压、输入电流,输入功率等也可以测试一下。
再对比一下变频运行在50HZ时的转速和出口压力应基本一致,输入功率接近、输入电流略小,则变频器正常。
你可以将这些参数发上来看看就十分明了了。
初步认为是水泵或管路节流问题。
回复
zhenyufacha@co163
2007年03月16日 22:02:04
5楼
谢谢大家,原因已查出来,是停泵改为变频器时,维修工搞除氧器时,有异物进入管道内
回复

相关推荐

APP内打开