框剪结构中剪力墙需要满足纯剪力墙结构的要求吗
mj8099
mj8099 Lv.4
2007年03月10日 15:07:48
只看楼主

请问框剪结构中剪力墙构造要求(高规8.2)需要满足纯剪力墙结构中剪力墙的构造要求(高规7.2)吗?如果按7.2.20,框剪结构中常设剪力墙的几个地方,钢筋间距就只能≤200了,而且8.2很多规定就重复了.我们这里审图时是这样控制的,但我觉得这两种剪力墙应区别对待.

请问框剪结构中剪力墙构造要求(高规8.2)需要满足纯剪力墙结构中剪力墙的构造要求(高规7.2)吗?如果按7.2.20,框剪结构中常设剪力墙的几个地方,钢筋间距就只能≤200了,而且8.2很多规定就重复了.我们这里审图时是这样控制的,但我觉得这两种剪力墙应区别对待.
免费打赏
scorpionsuper
2007年03月10日 20:43:45
2楼
框剪中的剪力墙除满足特别要求外(如加暗梁等)均应满足高规中对剪力墙的要求!
回复
stary-bird
2007年03月11日 09:17:19
3楼
.剪力墙结构的厚度和配筋问题
  1. 根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区剪力墙结构的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时不应小于层高的1/12。以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定性差,容易在偏心荷载作用下压屈失稳,但这些规定对于八度地震区的多层及低高层剪力墙结构显得不够合理。例如5~15层的剪力墙结构,一般墙肢在重力荷载代表值作用下轴压比都小于0.2,电算结果墙体往往只需要构造配筋,但只因底部功能要求3.9m层高,墙厚就得240mm,若业主要求室内视野开阔,不设外纵墙,横墙朝外端头不允许带翼墙或端柱时,当层高3>5~4.2m时,则墙厚需要320~350mm,显然不合理。所以像这样的特殊情况的低多层建筑不应要求死扣规范,而通过采用概念设计分析,控制墙肢轴压比,进行墙体截面条件、强度和稳定性验算并在构造上适当加强暗柱或配筋,保证其整体性连接等措施,是可以使墙厚减小的。
  2. 墙体的配筋率,目前在“砼规”11.7.11条文强制规定在一、二、三级抗震等级的剪力墙中,竖向和水平分布筋的最小配筋率均不应小于0.25%;部分框支剪力墙底部加强部位的配筋率不应小于0.3%;这配筋率比其在80年代前的配筋率).07~0.1%要大多了,和国外的配筋率0.1~0.25%的高者基本接轨,这在高层或者较长的剪力墙结构中应该是合理的,但对于低矮、短小的剪力墙值得探讨。
回复
peking627
2007年03月11日 20:08:05
4楼
那是当然,高规里说了,满足4.5.6张要求!
回复
pete791125
2007年03月12日 10:02:43
5楼
正为这问题困惑,还请高人详解..