坡屋顶暗辅避雷带是否可以?
yanxingang100
2007年03月10日 11:52:56
只看楼主

普通住宅,6层.好多住宅坡屋顶,明复避雷带很不方便,建设方提出改成暗辅避雷带.在屋脊和四周都改成暗辅,只有少数明复,改成暗辅需要用40*4扁钢还是10mm圆钢(明复为8mm,暗辅改成10mm)在高处再加几个避雷针.问是这么做是否可以,暗辅的用园钢还是扁钢,如果是圆钢型号是多少8mm还是10mm,如果是扁钢40*4是否可以.避雷针间隔距离最大为多少?谢谢

普通住宅,6层.

好多住宅坡屋顶,明复避雷带很不方便,建设方提出改成暗辅避雷带.

在屋脊和四周都改成暗辅,只有少数明复,改成暗辅需要用40*4扁钢还是10mm圆钢(明复为8mm,暗辅改成10mm)

在高处再加几个避雷针.

问是这么做是否可以,
暗辅的用园钢还是扁钢,
如果是圆钢型号是多少8mm还是10mm,
如果是扁钢40*4是否可以.
避雷针间隔距离最大为多少?

谢谢
免费打赏
lhjun150212
2007年03月10日 13:51:08
2楼
《建筑物防雷设计规范》第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:
一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.
三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。
回复
yanxingang100
2007年03月11日 10:31:37
3楼
谢谢
回复
zoudewei
2007年10月31日 14:50:15
4楼
GB50057-94(2000版)

第四章 防雷装置

第4.1.2条

避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。

圆钢直径不应小于8mm。

扁钢截面不应小于48mm2其厚度不应小于4mm。
回复
lxt9607
2007年10月31日 17:13:00
5楼


正解。
回复
hubeixp
2007年11月01日 13:55:11
6楼
可以暗敷
回复