和市电并网
mrhuang
mrhuang Lv.2
2007年03月10日 11:15:47
只看楼主

本公司10KV柴油发电机需与市电10KV并网,有计划停电时做到无扰动切换,请问:当市电突然停电时,市电进线断路器是不是要失压延时跳闸的好还是不跳好?另外在发电机与市电正并网运行时,市电大电网出现自动重合闸该怎么办?谢谢!

本公司10KV柴油发电机需与市电10KV并网,有计划停电时做到无扰动切换,请问:当市电突然停电时,市电进线断路器是不是要失压延时跳闸的好还是不跳好?另外在发电机与市电正并网运行时,市电大电网出现自动重合闸该怎么办?谢谢!
免费打赏
qbw4607
2007年03月10日 14:05:38
2楼
并网后,市电突然停电,进线断路器必须立即跳闸。否则再来电导致非同期并列,会造成严重事故。
同理,市电的进线必须在供电局侧解除重合闸动作。
这些事项在并网前供电局应该早就告知你们。
回复

相关推荐