厂区室外给排水最小污水管管径?
海啸
海啸 Lv.12
2007年03月09日 23:18:07
只看楼主

本人设计一厂区室外给排水总平面图,其中审图要求本工程的生活污水管采用d300,原因是新的室外排水设计规范4.2.10条规定污水管最小管径为DN300。在这里,本人很郁闷,本工程起点为一个卫生间的污水出户管,污水充其量DN225的管道磋磋有余,如果根据新规范采用300,又要满足不淤流速,可向而知坡度要采用多大!从规范本以的制定出发,不应套这条规定而人为的加大起点管道的管径,这是本人的一点小小意见,不知道大家目前在厂区(规范还处于空缺)的情况下,污水管起点管径采用多大?200 OR 300?

本人设计一厂区室外给排水总平面图,其中审图要求本工程的生活污水管采用d300,原因是新的室外排水设计规范4.2.10条规定污水管最小管径为DN300。在这里,本人很郁闷,本工程起点为一个卫生间的污水出户管,污水充其量DN225的管道磋磋有余,如果根据新规范采用300,又要满足不淤流速,可向而知坡度要采用多大!从规范本以的制定出发,不应套这条规定而人为的加大起点管道的管径,这是本人的一点小小意见,不知道大家目前在厂区(规范还处于空缺)的情况下,污水管起点管径采用多大?200 OR 300?
留一手
2007年03月10日 01:03:32
2楼
要求室外的生活污水管采用d300,原因是。。。
1、DN200砼管没有钢筋,承压不行;而DN300砼管配了钢筋
2、留有余地
如果管道强度和埋深都够,管道小点没有关系
回复
海啸
2007年03月10日 12:55:06
3楼
顶楼上的,目前DN500以下的普遍采用塑料管!
回复
somebody665
2007年03月10日 13:19:23
4楼
厂区内的排水管道,不宜小于300mm
考虑两个方面
1、厂房地面污物较多,管径大利于排放;
2、为今后发展,留有余地。
回复
海啸
2007年03月10日 13:36:31
5楼
再一次顶楼上的,污物多难道是从卫生间排出的么?再者卫生间的接户管能导致300么?为了满足不淤流速采用300导致坡度增大,埋深增大,造价增加还有可能排不出去。楼上可是否考虑到这个问题。楼上的难道平时设计都是这样做的?
回复
liangwei-2008
2007年04月15日 09:03:08
7楼
规范?还是因地制宜?
回复
xierui6828
2007年04月16日 14:40:30
8楼
遇见这种情况我都是用d200的管径,不然太大,不好.因地制宜
回复
icebergchao
2007年04月16日 15:06:34
9楼

是的。
新规范的室外排水已经规定最小管径为300,所以不应该选择低于300的室外排水管线。
回复
胡子渣
2007年04月17日 15:33:04
10楼
现在的室外排水管道很多都是塑料管了!塑料管的水流条件比混凝土管好多了!所以你选300的话也不会引起什么不淤流速的问题,再说了,给以后留有改造的可能!
回复
lixinyu129
2007年04月24日 08:41:30
11楼
新规范的室外排水已经规定最小管径为300,你还得用300的管道。
回复
szg169
2007年04月24日 09:33:53
12楼
采用塑料管污水管可采用DN200,雨水管道最好采用DN300塑料管.
回复

相关推荐