室外污水管管径相同,问上下游的坡度关系?
lwly_6122
lwly_6122 Lv.3
2006年04月09日 10:08:59
只看楼主

请教各位同仁,如果室外污水管管径相同,那么上下游的坡度大小关系如何?是不是因为下游的流量增大了,坡度可以适当变小呢?

请教各位同仁,如果室外污水管管径相同,那么上下游的坡度大小关系如何?是不是因为下游的流量增大了,坡度可以适当变小呢?
免费打赏
heijindishi
2006年04月09日 11:38:36
2楼
怎么听起来怪怪的.从数据分析的角度讲你的分析是对的,因为同一管径的设计坡度从最大坡度到最小坡度是有一些区别的,流量小的时候设计坡度应该是要取大值,流量大了就可以取该管径的允许最小坡度了.
但是实际上呢?为了照顾到下游的埋深,设计人员喜欢取最小坡度.也就是说通常设计出来的坡度已经是最小坡度了,如果你觉得下游流量大了再把它的坡度搞小一点,那就不符合要求了.
这样讲,你知道该怎么决定了吧?
回复
lwly_6122
2006年04月09日 14:45:36
3楼
谢谢!设计时肯定考虑大于最小坡度啦。