最近在做一个框架结构,电算的结构显示有的框架梁的裂缝达到了0.42毫米,请教各位如何处理?此个结构对框架的梁高有限制,不允许增加梁高!谢谢啊
最近在做一个框架结构,电算的结构显示有的框架梁的裂缝达到了0.42毫米,请教各位如何处理?此个结构对框架的梁高有限制,不允许增加梁高!谢谢啊
![1173413871205.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/6C/E7/rBBhH11IE8WAEswsAAE54LjgCkM194.jpg)
2楼
增加配筋吧。
回复
3楼
增加配筋或者把钢筋间距减小,就可以.或者一开始就设置按照裂缝控制宽度选筋,那样裂缝就不超了
回复
4楼
1.增加梁截面宽度;(一般就可解决问题)
2.提高箍筋强度等级和梁的混凝土强度等级;(基本搞定)
回复
5楼
1,梁加宽,
2,提高箍筋的强度等级
回复
6楼
点选根据裂缝选筋就行了啊~
回复
7楼
按宽扁梁设计,增加梁宽;或设计为井字梁;或在现浇板内设小暗梁,板厚加厚.
回复
8楼
同意,然后再调筋,增加强度!,宽度
回复
9楼
根据混凝土设计规范8.1.2条,裂缝计算好像与箍筋的强度等级没有什么关系。
影响裂缝计算的关键是截面有效高度h0,和外力产生的弯矩大小。建议先检查输入荷载是否有过于保守或者有输错的地方,然后根据计算结果选用用小直径的钢筋(以增加梁h0),如果钢筋过多以至配的排数过多,再增加梁截面宽度,尽量少配几排。
回复