求助,高低压配电柜在二层,电缆是做沟还是走桥架。
lc5176
lc5176 Lv.2
2007年03月09日 12:11:46
只看楼主

小弟遇一工程,一层面积不够,只好将高压柜和部分变压器和低压柜布置在二层。二层电缆本想走电缆沟(有以前的图可以拿来用),但是结构上说不好施工。还有种方法就是在配电柜下做梁,梁上接桥架,这样施工比较容易,但是一层吊顶后想对电缆进行维护和更换就比较麻烦。故特来请各位前辈指点,小弟先谢拉!!

2007年03月09日 18:29:57
2楼

简单!

这样的工程做多了!

高低压柜均采用上进上出线!

有空去电厂参观一下!
回复
lc5176
2007年03月09日 20:19:15
3楼
好的,十分感谢,因为以前做的项目偏小,这方面经验严重匮乏。
回复
guizhihong
2007年03月10日 16:39:15
4楼
就是在二楼地面做电缆沟
回复
guizhihong
2007年03月10日 16:40:03
5楼
我们这里比较多 不要大惊小怪
回复
liu.yanjin
2007年03月10日 20:07:05
6楼
如果用电设备都在0米层,并且配电间下部房间条件允许的情况,那么楼板开孔比较合适,节省电缆。
设计时要与结构专业配合好,开孔避开结构的粱
否则就作桥架。
回复
xiazyia
2007年03月12日 08:48:29
7楼
一般变压器不宜安装在二层,应调整方案.二层可做夹层,有二种方式,混凝土粱或钢梁均可.我们做的多了.

零度tree5257:干式变压器可以

回复
luo_qiufeng
2007年03月13日 16:59:32
8楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
szw_rock
2007年03月14日 15:46:53
9楼
我认为可以采用电缆桥架引上,在二层作电缆夹层
回复

相关推荐