关于空调的配电问题
guhonglian
guhonglian Lv.2
2007年03月09日 11:36:22
只看楼主

请问你们在预留空调插座得容量时按多少一平米估算的,在设计时候一般面积大的办公室我们都采用3相空调插座,可是实际中业主很少采用,想请问大家在设计时是如何估算空调容量的。

请问你们在预留空调插座得容量时按多少一平米估算的,在设计时候一般面积大的办公室我们都采用3相空调插座,可是实际中业主很少采用,想请问大家在设计时是如何估算空调容量的。
免费打赏
bw.y
2007年03月09日 11:40:52
2楼
暖通专业提条件
回复
jd_994135
2007年03月09日 14:04:01
3楼
我这个问题我也想知道,包括根据其功率,选择相应的插座。多少P的空调要选相应多少A的插座
回复
renshenghebi
2007年03月09日 14:54:41
4楼
对普通办公场所按制冷量100-120W/平米来考虑,这就足够了,至于多少P的空调要选相应多少A的插座这个问题,你就要首先看面积多大,通过面积,求出制冷量,一般1P=2.5KW(制冷量),
例如:一个办公室50平米,
50*100=5KW(制冷量)
5KW/2.5KW=2P
已知1P约等于0.735KW(电功率)
所以电功率约为2*0.735=1.47KW(电功率)
这样你就可以对该房间选择2P的空调,插座按1.47KW的电功率选取。
回复
ares_rambo
2007年03月09日 18:25:13
5楼

60W/m2即可!

柜机、壁挂机、嵌入机、中央空调,无论哪种,皆可用此公式估算。