【紧急求助】钢结构屋面拉条怎样安装正确,我拿不出依据!
shuaihua
shuaihua Lv.3
2012年09月06日 09:28:10
只看楼主

其实这是个简单的问题,关键是我们拿不出依据。 我这边有个钢结构工程,屋面檩条是280的Z型钢,设计院的蓝图上没有注明是怎么安装的,钢结构的分包方(我们是劳务方,负责安装)运来的檩条上是上下两排孔的,按照我们以往的多次安装经验就采用上孔拉下孔水平的安装方式,但是现场的钢结构项目经理一定要采用上孔拉上孔的平行安装方式。 三个孔的间距是75,130,75,如果按照他的要求安装依我的经验来看,除非是不遇到大的雪灾,否则屋面檩条很可能会被压弯压垮。

现在我需要的是计算或者内力图什么的说明依据,请各位朋友们帮忙提供些依据,好让我们过关啊!
免费打赏
sanfeng2011
2012年09月10日 13:36:15
12楼
个人认为上孔拉下孔合适
回复
mrmorning
2012年09月10日 14:01:30
13楼
10楼说的对
要设计院定,这和计算假定有关系
双排孔甚至有可能是要求设双层拉条
回复
hunanleiyu
2012年09月10日 15:13:04
14楼
参考钢结构设计图集
03G102啊,上面的图很容易理解的
回复
huanchebian
2012年09月10日 15:53:08
15楼
建议跟设计院联系,看檩条计算时的是否要求保证檩条上翼缘侧向失稳及下翼缘的稳定,如果两项都有的话需设置双层拉条
回复
dachengzz
2012年09月10日 16:14:43
16楼
10楼完全正确!
如果你不清楚檩条的设计依据,那可以根据以下来选择:
按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-20028.1.1第3条:
如果屋面面板是打自攻钉固定在檩条上的,如6波的V750型,就是说屋面板不是那种暗扣板固定在支架上的,就是说明:屋面面板能约束檩条上翼缘侧向失稳和扭转,不需要拉条来保证檩条上翼缘稳定,那你的拉条可以拉在檩条下方孔;
如果有屋面底板并且安装在檩条下口,是反吊顶结构,底板是打自攻钉固定在檩条上的,如4波的V900型,那就说明屋面底板能约束檩条下翼缘侧向失稳和扭转,不需要拉条来保证檩条下翼缘稳定,那你的拉条可以拉在檩条上方孔;
回复
uhdong
2012年09月10日 16:38:50
17楼
一般来说檩条的设置与否主要和檩条的侧向刚度有关,对于侧向刚度大的比如说是H型钢的,一般中间不设檩条,对于侧向刚度较差的实腹式和平面桁式檩条,为减小檩条在安装和使用阶段的侧向变形和扭转,保证其整体稳定性,一般需在檩条间设置拉条,作为其测向支撑点。一般来说<4m,不需要设置,4~6m设置一道;>6m设两道,而对檩条来说上翼缘一般受压,故一般设置在据上翼缘h/3处,h为檩条截面高度,当然为保证其更加稳定可设两道檩条分别位于上下翼缘h/3处,故本人认为应当是上孔对上孔,下孔对下孔的拉设,如果单拉,则是上孔拉设.
回复
lxfmails
2012年09月10日 17:04:50
18楼
同意,10楼已经解释的很到位了
回复
ssw2188
2012年09月10日 19:59:41
19楼
钢结构屋面拉条安装照片
回复
梦回唐朝
2012年09月10日 23:46:40
20楼
上孔拉下孔,是采用倾斜式的拉条,即同时约束上下翼缘,这要求拉条两端稍微有角度,这样做效果好。项目经理的做法的目的是为了减少拉条的加工工序,这样省工,属于大多数的做法,建议如果风压和雪压都很大,就按照第一种做法上孔拉下孔;倘若是雪压大,风压小,就按照项目经理的做法。

10楼讲的有道理,双层拉条常见于海边风大的地区。

[ 本帖最后由 qwh358476 于 2012-9-10 23:48 编辑 ]
回复
zjjx2010
2012年09月11日 08:37:31
21楼
应该是一根上孔穿上孔,, 一根下孔穿下孔, ,交叉布置, 水平设置的拉条对檩条的平面外稳定要比斜的好,