请问"机制风管"有相应的国家规范吗???
kook3189
kook3189 Lv.6
2007年03月08日 16:11:26
来自于中央空调
只看楼主

请问"机制风管"有相应的国家规范吗???如果有的能发一下给我吗????先谢谢了!!!!!!!!!机制风管:http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1144223157559&pageNo=0

请问"机制风管"有相应的国家规范吗???
如果有的能发一下给我吗????
先谢谢了!!!!!!!!!
机制风管:http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1144223157559&pageNo=0
lvbin78
2007年03月09日 09:11:15
2楼
好象没有具体的规范,但是现在必须遵从<通风与空调工程施工质量验收规范> (GB50243-2002)的要求.
共板法兰的风管我用过 ,挺好的.就是风管吊架的间距不能太大.这一点不如法兰风管.
回复
kook3189
2007年03月10日 09:53:08
3楼
由于最近才接触这类风管!!没有做过!所以不太清楚!!!!
谢谢你的回复!!!!
"就是风管吊架的间距不能太大.这一点不如法兰风管."
这个能不能具体点!!!

回复
yklts
2007年03月10日 13:39:13
4楼
原来就是共板法兰风管啊!
国家暖通验收规范中有相关的规定的,也就是规范上的无法兰风管,有很多的型式都叫无法兰风管,例如插条连接\咬口连接等,
具体到规范中找,图例在21页
回复
yklts
2007年03月10日 13:42:00
5楼
本人觉得此种风管的不足也是很明显的,那就是连接强度不够!特别是大口径风管,尤其明显.
也就是2楼所说的吊杆间距不能太大的原因.
回复
yklts
2007年03月10日 13:44:25
6楼
对了,相关的计论,我以前也发过类似的帖子,各位不妨看一下?

http://co.163.com/forum/content/166_564672_1.htm
回复
fu314146333
2007年03月11日 14:36:55
7楼
机制的风管有规范,不过现在的施工方为了节省材料,他们都会按最省材来做风管`
回复
kook3189
2007年04月02日 16:00:44
8楼
支持7楼的说法!!!!
本人也觉得机制风管就是为了节省材料和人工,从而达到缩减成本的目的!!!!!!!!
回复
wuwang333_730810
2007年05月08日 14:23:07
9楼
JGJ141-2004通风管道技术规程
回复
ttdttdzcm
2007年05月08日 15:34:24
10楼
可以参照金属风管制作工艺标准和相关验收规范.
回复