风机盘管加新风系统的新风取风口影响自然排烟吗?
wangliaolin
2007年03月08日 14:32:08
来自于通风排烟
只看楼主

一个宾馆的空调系统采用风机盘管加新风的空调方式,新风系统安装于走道,取风口位于走道一头的窗户上方.现走道两头都有窗户,满足自然排烟条件.但消防审图说利用窗户自然排烟与新风系统的新风口可能形成短路,不安全,有这种说法吗?另外,此建筑将近100米高,虽然就规范来说,走道满足自然排烟,但排烟效果会怎样呢?

一个宾馆的空调系统采用风机盘管加新风的空调方式,新风系统安装于走道,取风口位于走道一头的窗户上方.现走道两头都有窗户,满足自然排烟条件.但消防审图说利用窗户自然排烟与新风系统的新风口可能形成短路,不安全,有这种说法吗?
另外,此建筑将近100米高,虽然就规范来说,走道满足自然排烟,但排烟效果会怎样呢?
toplhc
2007年03月08日 17:11:34
2楼
你这个是一类公建吗?如果是,则不宜自然排烟

如果能采用自然排烟,我也倾向于有隐患,可以商量一下,你看看高规211页的火灾控制程序,仔细琢磨一下,跟消防的打个电话
回复
vincent_nk
2007年03月08日 20:27:34
3楼

大哥,发生火灾空调不关吗?
消防审图怎么看的图?
回复
toplhc
2007年03月09日 14:17:04
4楼
如果是人员发现,排烟系统是可以不经消防控制中心确认而开启的,因为这个是没有危害的。这跟喷淋的开启程序是不一样的,所以很可能出现排烟系统先运行,之后才是空调系统停止,是有隐患的,所以不赞成这样做
回复
blackeye
2007年03月09日 18:15:48
5楼
新风口设在走廊末端的窗户上面是经常的事。如果不放心,就在新风管上做一个70度防火阀,一吸进了烟气就关断。
回复
mage780705
2007年03月09日 19:25:11
6楼
应该是一类高层了,建议不要采用自然排烟,一般做法都是机械排演。
回复
hnzhanghc
2007年03月10日 13:55:20
7楼
我认为不影响.消防设备联动控制程序是: 如果建筑屋内一个防火分区发生火情,首先感烟探侧器发生报警,报警信号传到消防控制主机后,会引道该防火分区的声光报警器响.引起注意,有两个感烟探侧器发生报警,消防控制主机确认火情,发出信号,使相临区域强电切除,同时启动排烟风机等消防设备.这时风机已经停止运行.
回复